BONJOUR,
Jai une arrivée d'eau à déplacer et mon plombier me conseil de faire passé les tuyaux eau chaude et eau froides qui sont en PER dans le faux plafond
est ce risqué puisqu il y a toute l installation éléctique qui est aussi dans le faux plafond??
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par meteor

avatar - meteor
Chef de chantier
Message(s) : 949
24/04/2010 à 12h50
24/04/2010 à 12h50
SLT.
Il n'y a rien de gênant à faire passer des PER sanitaire dans un faut plafond meme si des gaines elec. y passent déjas il y a
seulement quelques précautions à prendre:
1-ne pas mettre de raccords dans le faut plafond quitte à
passer plusieurs PER ef. et ec.
2-passer du PER sous gaine il est vendus sous les deux
formes gainer ou nu, en mettant du gainer celas garantiras
d'une fuite ou d'égouttement sur l'électricité en cas de
condensation sur la tuyauterie d'ef.
3-si passage en faut plafond sous toiture prendre la
précaution supplémentaire de le passer sous un lit de laine
de verre pour le mettre hors gel.

En passant ainsi le PER il n'y auras pas de surprises dans
l'avenir et il y auras meme possibilité de remplacer un PER
en cas de pépin sans rien avoir a faire dans le faut plafond.
ou créer un compte pour participer

Par STEPH92

avatar - STEPH92
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
24/04/2010 à 16h47
24/04/2010 à 16h47
MERCI DE VOTRE REPONSE