Plus d’eau chaude dans la salle de bain

Par Icedarts

avatar - Icedarts
Petit nouveau
Message(s) : 9
29/06/2018 à 12h28
29/06/2018 à 12h28
Bonjour à tous, Depuis ce matin nous n'avons plus d'eau chaude dans la salle de bain. Il s'agit d'un problème electrique car l'eau coule avec un débit normale. Au niveau du ballon d'eau chaude (thermor 150l) j'ai un voyant vert qui semble indiquer son bon fonctionnement. Mais quand je coupe l'electricité au général le voyant reste allumé alors je ne vois pas comment je pourrais lui faire confiance lol Au niveau du tableau electrique, j'ai 230v en sorti de tous les disjoncteurs sauf celui en photo tout à droite même lorsque je le place en position I. Est-ce que je devrais avoir 230v et si oui dans ce cas ça voudrais dire que c'est ce disjoncteur qui est mort? Si c'est normal de quoi pourrait provenir le problème, du ballon en lui-même, quoi vérifier dessus? Merci d'avance pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
29/06/2018 à 13h37
29/06/2018 à 13h37
Bonjour,
mettre pos 1 et verifier si 220 au bornier du cumulus
si non=probleme alim electrique depuis le tableau,
si oui,verifier que l aquastat ne soit pas en securité(petit repere de couleur rouge en general a enfoncer (rearmement)
si oui apres rearmement ça devrait rechauffer en pos 1 (voir au compteur electrique )
si non resistance hs

a+
ou créer un compte pour participer

Par Icedarts

avatar - Icedarts
Petit nouveau
Message(s) : 9
29/06/2018 à 14h03
29/06/2018 à 14h03
Merci pour votre réponse. A 12h30 le contacteur a reçu le signal d'EDF et il est revenu en position auto. Aux bornes de sortie j'ai bien 230v maintenant. J'ai aussi 230v au niveau de la carte electronique du ballon. J'ai pris quelques mesures sur la resistance Entre la borne cerclée bleu et les bornes cerclées rouge. J'ai 2 mesures à 83.5 et pour la deniere j'ai un 1 au début de l'ecran suivi d'un . au bout de l'afficahge, ça ressemble a un message d'erreur. Je devrais avoir les 3 mêmes valeurs? L'aquastat je ne sais pas ce que c'est Mouais...
ou créer un compte pour participer

Par Icedarts

avatar - Icedarts
Petit nouveau
Message(s) : 9
29/06/2018 à 15h48
29/06/2018 à 15h48
Les HC sont passées. J'ai pu remettre le contacteur en pos I. J'ai bien 230v aux bornes du cumulus. Par contre il n'y a pas d'intensité qui arrive aux bornes de la résistance chauffante. Carte électronique HS ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
29/06/2018 à 23h29
29/06/2018 à 23h29
bonsoir

l'aquastat c'est ce qui regle la temperature du ballon d'eau chaude

et c'est la que se trouve le bouton de rearmement
ou créer un compte pour participer