Bonjour, Depuis 2 mois environ, le circulateur/pompe Evosta DB 40/70/180 émet un bruit strident (sorte de vibration). Colère Quand la pompe est en veille, il n’y a aucun bruit. Sourire Un ami chauffagiste a confirmé mon constat, c’est bien le circulateur. Notre chaudière n'est ni au sous-sol ni dans un garage mais elle est dans le cellier à coté de la cuisine. Le bruit est insupportable. Grrr ! La pompe a été purgée, puis ce fut le tour des radiateurs par un professionnel, rien n’y fait et le bruit augmente ! Ce bruit ne disparait (temporairement) que quand la vis centrale est dévissée et l’eau coule... Quand on resserre la vis, le bruit revient quelque soit la vitesse de la pompe. Que faire ? Le produit est encore sous garantie mais le vendeur fait la sourde oreille quant à son échange standard... Merci pour vos retour. Bert.

En avant toute
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/04/2019 à 17h58
14/04/2019 à 17h58
Salut,

C'est un des paliers de la pompe qui est foutu, sans doute cassé au montage, et c'est tout à fait normal que le bruit disparaisse quand vous ouvrez l'arrière de la pompe.


Que faire ?
Le produit est encore sous garantie mais le vendeur fait la sourde oreille quant à son échange standard...


Menacer le de porter l'affaire en justice...ça va le calmer.

@ +

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
15/04/2019 à 08h38
15/04/2019 à 08h38
bonjour,
produit acheté ou ? ça sent internet et non un grossiste ...........