Radiateur Froids

Radiateur Froids

Hors ligne Par ellem928

avatar - ellem928
Petite nouvelle
Message(s) : 7
le 04/12/2009 à 23h12
b'soir à tous
besoin de conseils sur les radiateurs de ma nouvelle ( et 1ere Top ! ) maison.
J'apprends et decouvre...
Pour la methode de la purge c'est OK mais le radiateur que j'ai à l'etage reste froid et l'air semble revenir puisque si je refias l'operation plusieurs semaines plus tard il y en a encore. Il fait un bruit de fontaine ( pas desagreable m'enfin pour dormir...) et reste froid sur les 3/4. La seule partie chaude est celle situe pres du thermostat

quelqu'un à un conseil?

Merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18774
le 05/12/2009 à 06h45
Bonjour
Un seul conseil pour l'instant continuer la purge jusqu'a qu'il ny est plus d'air
Pour ce faire arrêter la chaudière ou simplement l'accélérateur pendant une heure ou deux, mettre la pression entre 1,5 et 2 purger ce radiateur, mais attention surveiller la pression, arrêter la purge avant que la pression retombe en dessous de 1, remmettre de l'eau et purger, ainsi de suite jusqu'à qu'il n'y est plus d'air qui sorte
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par ellem928

avatar - ellem928
Petite nouvelle
Message(s) : 7
le 05/12/2009 à 21h39
Thanks, je v m'attelais à la tâche et persister...