Salut les turfistes, Clin d\'oeil

Marre de mon seau sous le groupe de sécurité et n'ayant pas d'évacuation disponible je me suis offert un très joli vase d'expansion (25l pour mon 300l ) Quel bel objet aux courbes harmonieuses Oui

Quitte à intercaler ce vase entre entrée ballon et GdS vaut-il mieux remplacer le GdS en même temps ou le vieux peux faire l'affaire..Sachant que je n'ai jamais manipulé la soupape..

Mise à part ça quelles précautions sont à prendre ...?

Le ballon va t-il se vider durant cette opération ?

Merci à vous.

JL
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
13/05/2013 à 15h58
13/05/2013 à 15h58
Salut Ombré. Cool
Moi perso je changerais le groupe pour éviter d'avoir à le faire plus tard ,pour le changer ,tu coupe l'eau froide au compteur ,puis tu fait tomber la pression à un robinet ,puis tu prépare un seau et un bouchon en liège pour mettre dans le tube qui sort du ballon pour éviter d'avoir trop d'eau qui coule le temps que tu fait le joint à la filasse et pâte à joint ,une fois ton joint fait tu enlève le bouchon liège ,il coule un peut d'eau et tu visse ,pour ton ballon il faudrait voir l'installation pour voir comment le mettre ,donc photos si possible .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/05/2013 à 16h16
13/05/2013 à 16h16
Merci Mimi

Ok pour le bouchon...donc j'ai pas besoin de tuba !! Clin d\'oeil

La photo ce soir si t'es sage..
Je suppose que si tu demandes une photo c'est que le vase doit être positionné à une certaine hauteur ??!!??

Voici déjà l'illustration que je mettrai sous la photo :
"Ballon de 300l vertical posé au sol et le bas du GdS doit se situer à environ 0,20m du sol"

ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
13/05/2013 à 18h51
13/05/2013 à 18h51
JL si je te demande la photo c'est pour savoir comment tu va raccorder ton vase soit tu place des raccords à visser ou si tu a un chalumeau la tu peut faire un piquage directement sur ta conduite qui alimente ton ballon en eau froide ou avec un té à braser mais il faut un chalumeau avec de la brasure argent ou un propane avec du fil d'étain ou un té laiton avec des raccords olives à visser ,voici voila le pourquoi du comment .
A+. Oui

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8347
13/05/2013 à 19h19
13/05/2013 à 19h19
Salut J.Luc,
Es-tu certain que le vase en question est un vase d'expansion sanitaire..?
Les vases de couleur rouge sont réservés au circuit de chauffage et de couleur blanche pour l'eau sanitaire.

Ci-dessous un schéma d'installation :


A noter qu'en cas de surpression du ballon la soupape du groupe crachera sa haine de toutes manières... Rigole Rigole


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/05/2013 à 20h13
13/05/2013 à 20h13
Salut Georges

Bon en attendant que mon accu d'APN se charge, pour pouvoir immortaliser le monstre..... OUF!! mon bidon est blanc Oui

J'avais lu que les crachouillis du GdS se limitaient de temps en temps à un verre à digestif ( donc petite contenance)...!!
Si c'est faux je ne vois pas pourquoi je m'emm...de !!

Pour le raccordement j'avais acheté un kit comprenant :
- un support mural
- 1 collier de serrage
- 1 flexible sanitaire 300mm - FF20/27
- 1 té de dériv MMF20/27

Voilà mon inventaire..reste à acheter un nouveau GdS, filasse et pate à joint...comme me le disait Mimi

Photo ultérieurement... dès que !!
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
13/05/2013 à 21h13
13/05/2013 à 21h13
Camarade comme disait Georges M pas le notre par contre son schéma et on ne peut mieux ,y a plus qu'à adapter à la situation l'ami ,j'aurais aimé te mettre un schéma mais je suis nul dans ce domaine comme pour les images etc.....
A+ camarade.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/05/2013 à 22h36
13/05/2013 à 22h36
Re

Alors ...voici !!

Voici :
"Ballon de 300l vertical posé au sol et le bas du GdS doit se situer à environ 0,20m du sol" Clin d\'oeil



Et voici :
Mes articles Emmanuelle !! ....met toi au boulot Clin d\'oeil



Che met OUche mon réducteurche de pressionche ??

Jean-Luche
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8347
13/05/2013 à 22h51
13/05/2013 à 22h51
Re,
Le réducteur de pression présent sur le schéma est une option utile si la pression nécessaire au logement doit être supérieure à 3 bars.
Sur la photo on distingue mal l'élément placé avant le groupe de sécurité : réducteur ou vanne à boisseau ??

Nb.
Tu en profites pour virer le coude galvanisé et tu le remplaces par un té en bronze au-dessus duquel tu visseras le flexible du vase, à droite l'arrivée d'eau, en bas le groupe de sécurité. La hauteur du vase n'a pas d'importance.

Aque coucou ! Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/05/2013 à 23h10
13/05/2013 à 23h10
Salut,

Sur la photo juste avant le GdS c'est un reducteur de pression

Si je vire le coude galva ça donne le schéma ci après a condition que j'achete un coude pour retrouver la verticale du GdS..ou alors un tè male sur les 3 entrées..ou encore un manchon entre le ballon en le Té ( en jaune sur ton schéma) Quelles sont les côtes de ce manchon..(désolé mais je ne maitrise absolument pas les appellations M,F et filetage!! quand je vois écrit 20/27 je me demande toujours ou est le 20 et ou se trouve le 27 ?? )



Quand je lis ça je me dis que ton té à 4 accès...

Citation :

Nb.
Tu en profites pour virer le coude galvanisé et tu le remplaces par un té en bronze 1 au-dessus duquel tu visseras le flexible du vase 2, à droite l'arrivée d'eau 3, en bas le groupe de sécurité 4. La hauteur du vase n'a pas d'importance.

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/05/2013 à 00h19
14/05/2013 à 00h19
Bonsoir.
La proposition de Brico me semble plus simple : le milieu du té au chauffe-eau, le haut vers le vase d'expansion, le bas reçoit directement le GS : pas besoin de coude (orange).
Par contre prépare bien ton montage : compte-tenu des mâles et des femelles, il te faudra des mamelons MM ou FF selon les cas...
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8347
14/05/2013 à 06h19
14/05/2013 à 06h19
Salut J.Luc,
Si tu ouvres ton pack de raccordement (modèle Emmanuelle) tu devrais y trouver le Té en question. Soit les trois entrées sont femelles, soit elle sont mâles. Tu peux interposer un raccord union diélectrique directement sur le tube d'eau froide du chauffe-eau pour faciliter le montage et augmenter l'écartement avec le té.

Pour ce qui est des diamètres, on indique le diamètre intérieur et le diamètre extérieur.
Ex: 15x21, 20x27, 26x34, etc...
Dans le système anglophone les valeurs sont indiquées en pouces.
Ex: 1/2", 3/4", 1", etc...

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/05/2013 à 06h28
14/05/2013 à 06h28
Salut

OK Merci

Non dans mon kit mon Té a 2 males et 1 femelle

Et pour les crachouillis di GdS, qu'en est-il?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8347
14/05/2013 à 08h23
14/05/2013 à 08h23
D.R.H a écrit :

Salut

OK Merci

Non dans mon kit mon Té a 2 males et 1 femelle..



C'est normal puisqu'il est prévu pour être monté entre un tube mâle (celui du C.E) et le groupe de sécurité (femelle)..!
Ce type de raccord est rarement utilisé mais bien pratique dans ce cas là.

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
14/05/2013 à 22h54
14/05/2013 à 22h54
Salut les durs.
je reviens trop tard ,rien à rajouter les explications données sont les bonnes ,a toi de jouer JL Top !
A+. Tire la langue

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/05/2013 à 23h02
14/05/2013 à 23h02
Salut Mimi

Travail prévu pour le WE en 8 ...le prochain sera consacré au baptème d'Elwé Adore
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge , le+bo

Visiteurs non identifiés : 93