Bonjour
Chaque appareil que vous décrivez doit avoir son propre circuit et son propre disjoncteur depuis le tableau de répartition.
Soit vous tirez de nouveaux circuits depuis le tableau de répartition
- lave-linge 2,5² disj 16A ou 20A
- sèche-linge 2,5² disj 16A ou 20A
- congélateur 2,5² disj 16A ou 20A
- autres prises 2,5² disj 16A ou 20A
- éclairage 1,5² disj 10A ou 16A
en mettant en tête de ces circuits un interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Soit vous tirez un câble au moins en 6² protégé au départ dans le tableau principal par un disj 32A et vous faites un tableau secondaire dans la partie de la cave concernée avec les éléments que je vous ai cités.
Vous pouvez reprendre votre cable déjà en place s'il a une section suffisante.
Je vous mets en fichier joint un schéma dont vous pouvez vous inspirer.
Mais si vous n'avez aucune connaissance en électricité je vous conseille de passer par un professionnel ou de vous faire aider par un ami "qui s'y connait".
@+