Bonjour,

ai une chaudière viessmann à condensation et depuis 1 mois j ai un petit problème 
Lorsque le chauffage se met en marche là pression est à 1,5 et quand il se coupe il retombe à zéro. 
Quand il réchauffe il remonte à 1,5 et pourtant je ne rajoute pas d eau. 

Le chauffage et l eau fonctionne 
D ou pourrais venir le probleme
Merci

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Ventdusud

avatar - Ventdusud
Petit nouveau
Message(s) : 3
14/12/2020 à 22h12
14/12/2020 à 22h12

Bonsoir,

Le problème pourrait bien venir du vase d'expansion mal gonflé.

Gilles

ou créer un compte pour participer

Par Djefcmztz

avatar - Djefcmztz
Petit nouveau
Message(s) : 4
14/12/2020 à 22h18
14/12/2020 à 22h18

Merci pour votre reponse

Par contre je ne rajoute pas d eau, la pression remonte tt seul à 1,5 2 bar... 

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
16/12/2020 à 21h06
16/12/2020 à 21h06
Ventdusud a écrit :

Bonsoir,

Le problème pourrait bien venir du vase d'expansion mal gonflé.

Gilles

 

bonjour , c 'est la bonne reponse

 