Bonjour,
Je me permets de vous prendre un peu de temps car j ai la pression eau chaude qui est vraiment basse. La pression eau froide est ok.
J ai démonté et vide mon ballon, et aspiré le calcaire au fond.
Le problème est toujours là.
J ai bien l impression que le tuyau dans le ballon entre le groupe de sécurité et la fond de cuve ( ou arrive l eau froide) est presque bouché.
Ma question est donc comment faire pour déboucher ce tuyau? Est ce que je peux y verser un peu d acide chlorhydrique dedans? Et aspiré quand ça coule dans le ballon? Ou avez vous une autre solution qui puisse enlever le calcaire dans ce tuyau?
Par avance merci pour votre aide.
Nicolas
Un plombier du dimanche en galère.
Bonjour,
J ai bien l impression que le tuyau dans le ballon entre le groupe de sécurité et la fond de cuve (
ou arrive l eau froide) est presque bouché.
Surtout pas d'acide , si c'est cette partie qui est bouchée il n'y a pas long voir sur photo brise jet , déposez le groupe de sécurité et passer un gros tournevis ou autre instrument pour déboucher ce brise jet
Bonsoir,
J ai pu résoudre le problème de tuyau entrant dans le ballon bouché.
Si ça peut aider d autres personnes :
J ai démonté le groupe de sécurité après avoir vidé le ballon. Sur le pas de vis d entrée froide du ballon j ai mis un raccord pour brancher un tuyau d arrosage.
J ai connecté un tuyau d arrosage d environ 1m dessus.
J ai versé du vinaigre blanc et de l eau chaude dedans plusieurs fois puis vidé ce tuyau dans une bassine quand le mélange devenait moins chaud. Au bout de 45 min environ, le mélange sortait dans le ballon en débit moyen.
J ai tout débranché et mis directement le tuyau d eau froide à l entre du ballon et en mettant l eau le reste des morceaux sont sorti.
J ai tout aspire dans le fond de cuve du ballon et rincé.
Maintenant la pression d'entrée dans le ballon est à fond et également la pression d eau chaude à la sortie de mes installations.
Bonne soirée.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 15