Bricoleur du Dimanche

branchement éclairage ext sur sonnette

Par spims

avatar - spims
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
21/04/2010 à 20h47
21/04/2010 à 20h47
Bonjour,
Je souhaite ajouter de lclairage extérieur (lampes encastrées dans ma terrasse en bois). Pui je me brancher sur le même disjoncteur que l'alim de l'interphone ? Est ce réglementaire ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par pro22

avatar - pro22
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
23/04/2010 à 17h01
23/04/2010 à 17h01
bonjour combien de spot veut-tu mettre ?
est-ce qu'il y a que l'interphone sur ce disjoncteur?
quel est la puissance de ce disjoncteur ?

une fois que j'aurais ces informations je pourais te dire oui ou non
A+
ou créer un compte pour participer

Par spims

avatar - spims
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
23/04/2010 à 17h09
23/04/2010 à 17h09
je pense mettre 5 ou 6 spots. Il n'y ya actuellement que ce l'interphone sur ce disjoncteur de 10a.
L'ampérage du disjoncteur n'est pas un frein car je peux le changer.
Ma question est plutot d'un point de vue réglementaire.
Merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/04/2010 à 00h20
24/04/2010 à 00h20
Bonsoir,

Règlementairement il n'y a pas d'interdit sur ce principe - Seul handicap le jour ou un problème intervient sur ton éclairage extérieur ( et ça arrivera ) ton aura aussi ton interphone dépourvu d'alimentation.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
24/04/2010 à 10h02
24/04/2010 à 10h02
salut,,

l'interphone fait partie des circuits ""spécialisé"" et donc, interdit d'utiliser son alim pour autre chose.......

de plus, pour l'interphone, la protection doit etre au maxi de 2A


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/04/2010 à 10h16
24/04/2010 à 10h16
Bonjour,


Sur du collectif OK mais sur une installation privative je ne pensais pas que cette interdiction était applicable également

Et bien voilà on apprend tout le temps mais bizarre!!! Confus

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
24/04/2010 à 10h41
24/04/2010 à 10h41
771.314.2.2 Circuits spécialisés

D'autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des
applications suivantes lorsqu'elles sont prévues :
- chauffe-eau électrique,
- chaudière et ses auxiliaires,
- pompe à chaleur,
- climatisation,
- appareil de chauffage de salle de bain,
- piscine,
- circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non attenantes au bâtiment,
par exemple éclairage, portail automatique, etc.),




Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/04/2010 à 11h24
24/04/2010 à 11h24
OK et Merci EFRED

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 13