Bonsoir, Je suis en train de changer mon tableau électrique qui n'est pas du tout aux normes (aucun différentiel notamment) et en parcourant les règles sur le calibre des différentiels issues de la norme NFC15-100, j'ai plusieurs questions. Mon raccordement EDF : - Abonnement en 15kva - Disjoncteur EDF réglé sur 75A. - Je suis en monophasé. Voici ce que j'ai trouvé concernant le calibre des différentiels: «  Pour choisir le calibre (l’intensité) de l’inter différentiel, vous avez deux possibilités : • Soit par rapport à l’amont : le calibre de l’interrupteur différentiel doit être supérieur ou égal au calibre du disjoncteur de branchement. Par exemple, vous avez un disjoncteur EDF de 45A, les interrupteurs différentiels de votre tableau électrique seront supérieurs ou égal à 45A, ils seront donc de 63A. • Soit par rapport à l’aval : le calibre de l’inter différentiel sera supérieur ou égal à une fois la somme des calibres des disjoncteurs alimentant le chauffage direct, le chauffe-eau et la prise de recharge de véhicule électrique + 0,5 fois la sommes des disjoncteurs alimentant les autres circuits. » Si je considère le premier cas, il faudrait que chacun de mes différentiels soit supérieur à 75A. Je n'ai personnellement pas vu de différentiel de ce type pour les particuliers. En existe-t-il à des prix raisonnables ? Si je considère le deuxième cas, il faut que je fasse un calcul sur les disjoncteurs que je mets en aval du différentiel à partir du calcul indiqué plus haut: . 1ere question concernant l'interrupteur différentiel : Est-ce que celui-ci coupe si je tire plus que l'ampérage indiqué dessus (ex : je me trompe dans mes calculs ou bien je tire plus que ce que le calcul indique)? J'ai cru comprendre qu'il ne coupe pas en cas de surcharge (rôle d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel )? . 2eme question : Pourquoi doit appliquer une règle de 0,5 aux circuits "Prises" & "Lumières", rien n’empêchant physiquement de tirer plus de 50 % sur plusieurs circuits. Du coup, je ne suis pas certain de ne pas dépasser l'ampérage indiqué sur le différentiel. . Si l'on s'en tient à la norme NFC-15100, celle-ci préconise des disjoncteurs 20A (pour 8 prises) et 16A(Lumières) là où on utilisait des 16A & 10A avant. En allant dans le sens de la norme, on ne peut pas mettre beaucoup de circuits sous un différentiel. Exemple : 4 circuits 20A sous un différentiel de 40A et on est déjà au max (4*20*0,5=40A) si on s'en tient à la règle. Ça ne permet pas également de bien dissocier les circuits, car pour tenir dans la règle, il faut préférer mettre 8 prises sur un 20A plutôt que 2x4 prises sur 2 circuits différents. . 3eme question: je me demandais s'il n'est pas possible de protéger les disjoncteurs différentiels en surcharge en mettant des disjoncteurs entre le disjoncteur EDF et mes différentiels (ex : je mets des disjoncteurs 40A devant mes différentiels 40A, 63A devant mon différentiel 63A). J'ai la place pour les mettre mais est-ce une solution qui permet d’être en conformité avec la NFC15-100? Cordialement Laurent
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
23/08/2017 à 22h06
23/08/2017 à 22h06
Bonsoir

0/ Il existe des 80A et 100A, mais cela augmente un peu la facture (quoi que) :
http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-dx3id-visvis-230v80a-type-30ma-depart-p-32676.html
http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-dx3id-visvis-230v100a-type-30ma-depart-p-32677.html

1/ Non, si vous dépasser il se détériore. D'où la nécessité de bien calculer

2/ C'est le principe des règles de foisonnement. Ce n'est pas une sciences exacte.
Cela reste un calcul probabiliste approximatif, qui part du principe que tout n'est jamais en route à fond en même temps.

Vous vous trompez. La norme dit 20A maxi pour les prises en 2,5² et 16A maxi pour l'éclairage.
Rien n'empeche de mettre moins. Respectivement 16A et 10A sont des valeurs couramment utilisées.

Mais c'est vrai que la règle amont est beaucoup moins contraignante.

Habituellement une installation domestique ne dépasse pas 60A (vous avez de la chance d'avoir 75A, ce n'est plus proposé pour les nouveaux branchements).
L'esprit de la norme est de mettre des 63A et de réserver les 40A à des usages restreint (par exemple ID dédié à l'extérieur avec un circuit prise, un circuit portail, un circuit éclairage)
Avec vos 75A, vous êtes dans un cas atypique.

3/ Effectivement, vous pouvez appliquer la règle par rapport à l'amont en mettant un disjoncteur qui limite la charge.
Autant mettre dans ce cas un disjoncteur différentiel (bien que finalement pas beaucoup moins cher qu'un ID 80A)
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-differentiel-4500visautoun-230v-40atypeac30ma6ka-courbe-ctete-groupe-p-32539.html

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par pl78ny

avatar - pl78ny
Petit nouveau
Message(s) : 8
23/08/2017 à 22h28
23/08/2017 à 22h28
Merci Carminas, toutes tes réponses lèvent mes interrogations. Merci aussi pour les références de matériel. Cordialement. Laurent