Bricoleur du Dimanche

Chauffe eau sur horlage

Par jumjum

avatar - jumjum
Petit nouveau
Message(s) : 2
18/06/2015 à 21h59
18/06/2015 à 21h59
Bonsoir, Je voudrais piloter mon chauffe eau par une horloge (compteur EDF trop loin). J'ai une horloge finder 12.01 16A et un chauffe eau 2400W actuellement protégé par un disjoncteur 20A. Est-ce fantaisiste d'alimenter directement le chauffe eau via l'horloge sans passer par un contacteur ? 16A me semble suffisant pour 2400W, je me trompe ? J'imaginais placer l'horloge entre un disjoncteur 16A (le 20A ne serait plus adapté pour une horloge 16A ?) et le chauffe eau. Merci d'avance pour vos retours.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
18/06/2015 à 22h29
18/06/2015 à 22h29
Bonsoir,

2400 W en 230 V, cela fait 10,5 A
Donc si ton horloge est capable de gérer ce courant il n'y a pas de problème.
Effectivement le 20A est un peu fort mais je me demande surtout quel est l'intérêt de mettre une horloge ?
Tu as un tarif heures creuses je suppose ?

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/06/2015 à 23h35
18/06/2015 à 23h35
Salut,

Pour la protection de ton horloge, met un disjoncteur 2A sur son alimentation et remplace ton 20A de protection chauffe eau par un 16A.

Somme toute un contacteur est plus fiable qu'un contact d'horloge...mais, le fabricant en donne l'autorisation !! dont acte.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
19/06/2015 à 08h47
19/06/2015 à 08h47
Bonjour,
Personnellement, je mets toujours un contacteur dans un cas comme ça.
Les fabricants ont tendance à être optimistes sur la tenue dans le temps des contacts d'horloge et je préfère ne pas trop les charger. Devoir changer l'horloge parce que son contact est HS au bout d'un ou deux ans coutera plus cher que le contacteur qui lui durera bien plus longtemps.
Et puis je n'ai pas l'habitude de mélanger puissance et commande, l'horloge, c'est de la commande, le contacteur, c'est de la puissance. Mais ça, c'est un réflexe d'électricien industriel...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
19/06/2015 à 10h02
19/06/2015 à 10h02
Bonjour,

Une horloge en direct, c'est "limite". 100% d'accord à ce qui a été ajouté.

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par jumjum

avatar - jumjum
Petit nouveau
Message(s) : 2
19/06/2015 à 23h33
19/06/2015 à 23h33
Merci pour vos réponses. Effectivement, je ne l'avais pas précisé, mais j'ai un tarif heures pleines heures creuses. La liaison entre le compteur et le tableau secondaire sur lequel est le chauffe eau n'est pas facile à réaliser. En tout cas moins que l'installation d'une horloge. Si j'ai bien compris, ce que je risque , c'est de griller l'horloge plus vite que prévu. Je voulais éviter d'acheter un contacteur (que je trouve assez cher, presque aussi cher que l'horloge), mais effectivement s'il faut changer l'horloge deux fois plus souvent, ce n'est plus tellement intéressant.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 109