Bonjour
Non, on ne fractionne pas.
Par contre, il est utilisé aux extrémités des "fouets" qui permeertent une réduction de section pour se raccorder sur les appareillages.
pour de telles longueurs, et donc forte csection, une solution de c)ables en aluminium ( malgré une section plus élevée) est en général plus économique.
Et les "fouets" permettent jusrement la conversion ALU/cuivre pour le raccordement.
Je suis quand même intrigué par la puissance à souscrire : 90 A en monophasé ..
a) as-tu confirmatuion que ERDF peut te fournir cette puissance ,
b) à ce niveazu de puissance et à cette distance, une distribution en tétraphasé n'est-elle pas plus économique ?
Nota : ( 22 KW soit 18 W contractuels)
pour 90 A en monophasé et 120m , il faut 2 x 120 mm2 cuivre ...ce qui est assez impensable ...
pour 30 A en tri (tétra) , il faut un 4 x 25 mm2 cuivre seulement
Cordialement