Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/06/2015 à 10h19
24/06/2015 à 10h19
Bonjour,
Les cables electriques dans les gaines icta passant derriere les plaques BA13 posées sur rails, pourront-ils etre retirés en cas de besoin ? Etant donné que les gaines passent derriere du cloison creuse sans etre solidifé dans du platre, ces gaines vont bouger et se tordre quand on veut retirer les cables à l'interieur de ces gaines, non ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
24/06/2015 à 12h43
24/06/2015 à 12h43
coucou

pourquoi déjà penser à retirer les câbles alors qu'ils ne sont pas encore posés ?

il est toujours utile de mettre une ou deux gaines icta en plus au cas où

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/06/2015 à 14h15
24/06/2015 à 14h15
Parce que si on ne peut pas retirer des cables dans les gaines posés derrieres des BA13, je mettrais bien 3 cables 2.5mm² dans une gaine icta 16mm au lieu de 20mm pour gagner de la place.

On m'a dit que 3 cables dans 2.5mm² dans une gaine 16mm empechera de retirer les cables en cas de besoin mais il n'y aura pas de danger de chauffe. Mais si la pose derriere des BA13 empechera de toute façon de retirer les cables dans les gaines, ce n'est pas la peine de mettre des gaines 20mm quand on doit economiser de la place dans des endroits etroits ...


ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
24/06/2015 à 18h49
24/06/2015 à 18h49
Bonsoir.....
Le tout est de savoir si on parle " norme ", ou si on parle de rénovation....
En réno, j'ai déjà passé 9 fils dans une gaine de 20mm (3X2,5 et 6X1,5)
Bien sûr, il ne faut pas rêver pouvoir changer quoi que ce soit en cas de souci....
Maintenant, 3 fils de 2,5 mm dans une gaine de 20mm, l'espace est assez volumineux pour pouvoir re tirer d'autres fils en cas de besoin....
C'est toute la différence entre norme et bon sens et économie et solutions possibles etc, etc, etc....
Courage à toi!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
25/06/2015 à 08h04
25/06/2015 à 08h04
BOnjour

En général la gaine est coincée par les rail et l'isolant ce qui lui laisse peu de liberté de mouvement.
Si nécessaire fixer la gaine sur les rails pour limiter ses mouvements.

En tout cas chaque fois que j'ai passé des fils après coup dans une gaine en respectant la règle de remplissage des 1/3 et en veillant à avoir des rayons de courbure raisonnables, je n'ai jamais eu de soucis.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/06/2015 à 08h37
25/06/2015 à 08h37
Carminas a écrit :

BOnjour

En général la gaine est coincée par les rail et l'isolant ce qui lui laisse peu de liberté de mouvement.


Mais l'isolant (laine de roche) est tout mou ...

Carminas a écrit :


Si nécessaire fixer la gaine sur les rails pour limiter ses mouvements.


OK on peut fixer les gaine sur les montants avec des colliers plastiques ...
il faudra esperer que les montant ne vont pas couper les colliers plastiques si on doit tirer tres fort ... Grand sourire