Bonjour,

Le contexte : une rénovation avec utilisation partielle de l'existant.
Un choix : Afin de ne pas ouvrir de saignés pour changer des gaines dans des pièces « en état » j'ai fait le choix de 8 PC avec fils de 1,5 et protection en 16A.
Mon problème : Une des prises conservée dans un circuit était alimentée en fils de 2,5. Pour la conformité du circuit je pensais retirer ces fils et les remplacer par du 1,5. Mais je n'arrive pas à retirer ces fils :la gaine fait elle un coude , les fils ont ils de l'arthrose, je ne sais. J'ai beau tirer sur le peu de fils de la prise ou de la boite de dérivation je n'y arrive pas.
Pour relativiser le tout il faut savoir que cette prise- est dans un petit hall d'entrée située sur un petit pan de mur entre deux portes -wc et salle d'eau. Elle ne sera pas utilisée en permanence mais est judicieusement placée pour alimenter l'aspirateur lors du ménage.
Ma question est donc la suivante : Sachant que cette gaine passant dans un plancher ne sera pas changée prochainement que se passerait il si un matériel défectueux était branchée sur cette prise dont la terre est en 2.5 alors que le reste du circuit est en 1,5 ? Y a-t-il un risque pour un individu ? Y'a t'il un risque que la protection différentielle ne marche pas, un risque de feu ou d'explosion nucléaire ?

Votre réponse m'aidera à faire mon choix soit de tout casser pour changer ces fils, soit d'abandonner cette prise, soit de laisser ainsi.j'aimerais votre avis uniquement sur la dangerosité de la chose la décision du choix retenu m'en revenant entièrement.
J'espère avoir été clair dans mon propos et vous remercie de me faire partager votre savoir.
Henri
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
08/07/2017 à 07h41
08/07/2017 à 07h41
Bonjour

Les sections sont des sections mini, on peut toujours mettre plus.

Mais il n'est jamais idéal de mixer les sections sur un même circuit.
Le risque est surtout, un risque de confusion.
Un occupant ultérieur au vu du 2,5² qui arrive au tableau, pourrait être tenter d'y mettre un jour un disjoncteur 20A alors qu'il y a du 1,5² plus loin en aval.

Mais c'est risque plutôt faible.

Le mieux serait de maintenir tout ce circuit en 2,5², mais si vous ne pouvez pas votre situation reste recevable

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lolo66

avatar - lolo66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
08/07/2017 à 13h14
08/07/2017 à 13h14
Merci pour la réponse et ma REASSURANCE!..... En fait du tableau il partira des fils en 1,5 sur un 16A et c'est juste l'alimentation d'une prise à partir d'une boite de dérivation qui sera en 2.5 tout le reste du circuit sera en 1.5.

Super je peux laisser ainsi sans faire courir de risque à quiconque.

De toute façon je ferai un descriptif exhaustif du circuit pour ma mémoire d'abord Rigoleet que je laisserai si je venais à céder la maison.

Merci encore pour votre aide,
Henri