Bricoleur du Dimanche

Probleme va et viens avec detecteur de presence

Par Phil72

avatar - Phil72
Petit nouveau
Message(s) : 7
10/01/2016 à 11h17
10/01/2016 à 11h17
Bonjour à toutes et à tous Clin d\'oeil Et meilleurs vœux pour 2016 Je viens vers vous car j ai un souci avec mon va et viens dans le garage ...... Configuration : 2 inter (un côté porte garage et l autre côté porte cellier), 2 point lumineux, 1 detecteur de mouvement (hager) 1er souci : Lorsque j'allume avec l'inter porte garage je peut eteindre la lumière avec les deux inters. Mais si j'eteins avec l'inter porte garage et que j'essaie d'allumer avec l'inter du cellier, ca ne marche pas. 2ème souci : Le detecteur de fait pas son travail .... Seul l inter du cellier commande l'ampoule (je voudrais que ce dernier, quand je l'allumé, fasse fonctionner le detecteur, et quand je l éteint, que la lumière reste éteinte). Je vous joint quelques photos ..... Je suis perdu avec les couleur de fils ....... Confus Confus Confus Inter porte garage Inter porte cellier Boite de dérivation détecteur/points lumineux Detecteur Alors une âme charitable saurait elle me dire où mon câblage est erroné ? Et mon detecteur est il bien branché ? Merci beaucoup Philippe

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Phil72

avatar - Phil72
Petit nouveau
Message(s) : 7
10/01/2016 à 11h58
10/01/2016 à 11h58
... Troisième souci ..... Impossible d insérer toutes les photo ...... Que ce soit à partir de mon smartphone ou de mon iPad ..... Quelqu' un sait pourquoi ? Cdlt

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
10/01/2016 à 12h21
10/01/2016 à 12h21
Salut,

Sur le detecteur, le rouge tel qu'il est cablé correspond au retour lampe...et si tel est le cas il manque la phase sur le pontage noir

Et si tu veux que l'inter cellier coupe l'alimentation de ce detecteur il faut faire transiter cette phase par l'inter cellier

Tu souhaites toujours conserver un fonctionnement en va et vient entre l'inter garage et l'inter cellier ? Si oui pas cool ou alors il va falloir mettre un double VV coté cellier.

Quel est l'interet de ce detecteur ? je comprends pas trop.
ou créer un compte pour participer

Par Phil72

avatar - Phil72
Petit nouveau
Message(s) : 7
10/01/2016 à 13h11
10/01/2016 à 13h11
Merci pour ton aide, En faite une fois le detecteur en marche ..... Le va et vient je l utilise plus, j aimerais juste pouvoir éteindre complètement la lumière en forçant l arrêt du detecteur quand j actionne un des va et vient ..... Pour l intérêt que j y porte, c est simple le detecteur dans le garage me permet de ne jamais oublier d éteindre la lumière du garage quand j en sort ..... Et la coupure me permet en cas de besoin .... Bah de l éteindre définitivement (si besoin) Je suis vraiment embêter de ne pas pourvoir insérer de photo supplémentaire car mon souci ces les couleur des fil je comprend pas grand chose ..... Je vais essayer de le faire par écrit ..... Mais c est moins parlant peut être .... Sur l inter du garage ..... J ai un bleu, un marron et un vert jaune Sur l inter du cellier ..... J ai un bleu, un rouge, un crème (et de non brancher dans le fond de la boite un creme et un vert jaune) Dans la boite de dérivation où se trouve le detecteur ..... Arrivant du disjoncteur je suppose ...... J ai un bleu, un blanc et un vert jaune Allant vert mes deux point lumineux ..... J ai un bleu, un rouge et un vert jaune Le rouge du detecteur est branché avec les rouge et le blanc dans la boite Le vert jaune du detecteur est branché avec tous les vert jaune dans la boite Le bleu du detecteur est branché avec tous les bleu dans la boite J espère etre assez compréhensible ..... Je pense que si j arrive déjà à régler mon 1er souci (le fonctionnement du va et vient) le branchement du detecteur se fera plus facilement . Encore merci pour votre aide Cdlt

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Phil72

avatar - Phil72
Petit nouveau
Message(s) : 7
10/01/2016 à 13h18
10/01/2016 à 13h18
Ok j arrive à mettre toutes les photo mais une par message ..... Alors voilà la dernière .....

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
10/01/2016 à 13h37
10/01/2016 à 13h37
Salut

cette config ne me semble pas réalisable avec ce qui est en place..

Pourquoi n'optes tu pas plutot pour une commande temporisée depuis les boutons ?

Exemple chez Yokis il y a des modules "telerupteur temporisé" Qui permettent de garder la mains par bouton poussoir en ON / OFF et si il ya oubli d'extinction le modules coupera automatiquement la lumière selon une temporisation pré-choisie.
ou créer un compte pour participer

Par Phil72

avatar - Phil72
Petit nouveau
Message(s) : 7
10/01/2016 à 13h54
10/01/2016 à 13h54
Ok j avais juste ce detecteur sous la main ..... J opterais sûrement pour ta solution .... Mais alors ou mon câblage du va et vient fait il défaut actuellement ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
10/01/2016 à 14h01
10/01/2016 à 14h01
Re

Le problème est que dans cette boite de deriv on ne voit pas la cablerie venant des 2 commandes..il doit y avoir une autre boite quelque part.

J'aurais déjà tendance a dire que les 2 fils crêmes existants a l'inter coté cellier sont des navettes pour faire fonctionner ton va et vient ...et que ces 2 fils crêmes doivent ou devrant s'interconnecter avec les fils bleu et vert-jaune de l'inter coté garage...il faut trouver cette interconnexion.
Nota: un vert jaune utilisé en conduccteur actif n'est pas très normalisé et même interdit ..mais bon on essaira de les maquiller in fine
ou créer un compte pour participer

Par Tazmania

avatar - Tazmania
Architecte
Message(s) : 1525
10/01/2016 à 14h11
10/01/2016 à 14h11
Phil72 a écrit :

Ok j arrive à mettre toutes les photo mais une par message ..... Alors voilà la dernière .....



bonjour,
pourquoi un fil "vert/ jaune" sur ce contacteur ?
cordialement

c'est foutu ? Pensez "Repair café" on ne sait jamais !
ou créer un compte pour participer

Par Phil72

avatar - Phil72
Petit nouveau
Message(s) : 7
10/01/2016 à 14h12
10/01/2016 à 14h12
Merci beaucoup pour ton aide je vais voir cela cet après midi et vous tiendrais au courant À plus tard Philippe
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Phil72

avatar - Phil72
Petit nouveau
Message(s) : 7
10/01/2016 à 14h32
10/01/2016 à 14h32
Bonjour Tazmania, Je n ai pas fait l installation mon souci c est que j ai déconnecter les deux inter sans rien repérer et j ai laisser ca quelque mois sans m en occuper ..... Quand j ai tout retrancher j ai fait comme j ai pu avec ce que j avais .....
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
10/01/2016 à 14h43
10/01/2016 à 14h43
Re

Faisons un essai de raccordement. Toutefois, la connaissance du point de raccordement des inter reste en attente !!

Coté garage on ne change rien ..

Coté cellier, tu cables ainsi :

- le rouge sur la borne repérée rouge ou "L"
- 1 crême sur une des 2 bornes blanches
- 1 crême sur la 2ème borne blanche

Peux tu egalement la couleurs des fils arrivant aux 2 lampes ?
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 13