Bonjour,
Je souhaiterai avoir votre avis sur le schéma de mon futur réseau en PER.
Le projet est de réaliser l'alimentation en eau à partir de 2 points (cellier + SdB).

Les diamètres sont ils bons, notamment alim ballons et nourrices en 20/25?
L'alimentation de la nourrice n°2 eau chaude est-elle correcte, sachant que l'alimentation venant du ballon de 200L ne sera utilisée qu'en dépannage.

Merci d'avance

plan reseau PER

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
14/01/2009 à 20h37
14/01/2009 à 20h37
bonsoir
merci pour le programme
*pour ton install:-mettre limiteur de t° en sortie ballon+clapet anti retour apres limiteur
*apres ton compteur d'eau mettre un clapet anti-retour(REVISABLE TOUS LES ANS)
*pour la dimension PER des douches je mettrais superieur (PAS UNE OBLIGATION)si un jour tu veux mettre jet hydromassant...c'est mieux d'avoir + de debit
par contre je trouve que la capacité des ballons est un peu faible,pour info une enquete de consommation d'eau a demontrer qu l'on est passé a 60 litres /jour/personne(sans lave vaiselle)
sinon le reste de ton install me parait correct
a+