Bonjour

je souhaite rajouté une colonne eau usé suite a la création d'un 2eme logement et a la modification de ma maison

histoire de simplifié mon explication j'ai fait un petit schéma

le trait rouge correspond a l’évacuation existante de diamètre 110 elle servira après travaux a l’évacuation
-de l’évier et du lave vaisselle de la cuisine ainsi que
-de la salle de bain de l’étage qui comprendra une baignoire une douche un lavabo et un lave linge ainsi qu'un champignon sur le toit pour la prise d'air

le trait en vert es l’évacuation as crée qui me permettra de raccordé
- les 2 wc du logement principal (wc1)
-la salle de bain du logement 2 qui comprendra une douche un lavabo et un wc (wc2)
-et serra raccordé l'actuelle cuisine du logement 2 qui comprend une évacuation de 40 avec un évier et un lave vaisselle

la longueur totale de l’évacuation a crée es de 16 mètres

la question que je me pose est le diamètre de l’évacuation a crée et la pente a donné a cette évacuation

Merci d'avance pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/08/2014 à 15h10
27/08/2014 à 15h10
Bonjour.
Ce serait sympa de nous faire partager ton "petit schéma" Clin d\'oeil
La pente devra être idéalement de 2% (2cm par mètre), et pas inférieur à 1%.
@+
ou créer un compte pour participer

Par Aldo68

avatar - Aldo68
Bricoleur
Message(s) : 51
27/08/2014 à 18h09
27/08/2014 à 18h09
Ben oui si je clique pas sur chargé ça vas marché beaucoup moins bien!
Voila qui devrais être mieux!
Concernant la pente j'ai de la marge, c'est pour ça que je préfère demandé

Images jointes :

Scan10002.JPG
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
27/08/2014 à 20h37
27/08/2014 à 20h37
salut
tu fais cette colonne en tube diamètre 100 avec pour elle aussi une sortie en toiture.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Aldo68

avatar - Aldo68
Bricoleur
Message(s) : 51
27/08/2014 à 22h33
27/08/2014 à 22h33
Bonsoir
merci pour ces information , 100 suffise avec les 3 wc dessus?
Merci pour la sortie en toiture, c’était ma prochaine question et elle es déjà résolus!
Pour la pente les 2% conseillé par GrainDsel suffise?
Encore merci pour vos précieux conseil je suis touche a tous mais j'ai encore pas mal de lacune niveau plomberie