Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 18/03/2012 à 18h02

PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules

Salutations !

J'ai besoin de vos lumières pour un problème de pompe à chaleur.

J'ai un ensemble multisplit air/air de marque LG composé des éléments suivants :
- PAC extérieur : FM30AH
- unités intérieures : 1 x MA12AH et 3 x MS07AH

Cette installation a fonctionné correctement pendant 2 ans.
Mais cet hiver, les unités intérieures s'éteignaient parfois toutes seules, puis se rallumaient, en émettant un bip à chaque fois.
Au début ça arrivait une fois par semaine.
A l'époque pour l'entretien annuel le technicien m'avait dit que tout marchait bien donc je ne m'inquiétais pas plus que ça.
Puis au bout d'un mois c'était 2, puis 3 fois par semaine, puis tous les jours.
J'avais trouvé la parade en coupant le disjoncteur pendant 15 minutes puis ça marchait bien, pour recommencer quelques jours plus tard...
Aujourd'hui, ça le fait plusieurs fois par jour et couper le courant n'y change rien, ce petit cirque reprend au bout de quelques heures !

Voici les syptômes exacts :
- ça arrive à n'importe quelle heure
- qu'il fasse chaud ou froid dehors n'y change rien
- quand ça arrive, les 4 unités intérieures s'éteignent et se rallument en même temps
- sur les MS07AH, ça fait 1 bip, puis 4 clignottements verts, puis 4 oranges, 4 verts, 4 oranges

Je n'ai pas trouvé d'info concernant les codes émis par ces consoles.
Sur le groupe extérieur, la tension de commande reste à 230v, j'ai mesuré au multimètre électronique.
Donc s'il y a des microcoupures je ne les ai pas vues...

Vous avez une idée ?
citer répondre

Liste des réponses

le 19/03/2012 à 17h07
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
Bonjour
Si toutes les unités intérieures s'éteignent ensemble, le défaut provient de la régulation de l'unité extérieure.
Si le défaut disparait au bout d'un quart d'heure il s'agit probablement d'une surchauffe d'un élément de la carte.
Les clignotements devraient renseigner un spécialiste de la marque, ce que je ne suis pas.
A+
citer répondre
le 19/03/2012 à 18h49
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
effectivement pour moi aussi ça vient du groupe extérieur, mais sans connaître la signification de ces clignotements difficile d'en savoir plus...

Pour ce qui est du câble de commande, est-ce que ça craint de le brancher directement sur le +220v ?
citer répondre
le 20/03/2012 à 08h18
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
Bonjour
Le "câble de commande" doit amener l'alimentation 220V mais également les liaisons entre unités intérieures et extérieure pour la transmission des informations (températures, demandes, etc...)
Une simple alimentation en 220V d'une unité ne résoudra pas le problème mais présente de gros risques.

Mais que dit l'installateur ou le concessionnaire?
citer répondre
le 20/03/2012 à 19h00
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
la boite qui a installé le tout a fondu les plombs... celle qui gère la maintenance a dit "tout va bien" mais elle n'a pas vu le problème se déclencher... mais si je les appelle c'est minimum 60 euros le déplacement...
citer répondre
le 23/03/2012 à 09h00
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
Bonjour
Quelle est la référence exacte de l'ensemble?
On peut toujours chercher une doc.
A+
citer répondre
le 25/04/2012 à 18h53
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
Les réfs :
- PAC extérieur : FM30AH
- unités intérieures : 1 x MA12AH et 3 x MS07AH

Un réparateur est passé aujourd'hui, il a constaté le pb et a fait une demande à LG... Je vous tiens au courant.
citer répondre
le 26/04/2012 à 09h27
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
Bonjour

En fait, vous aviez déjà donné ces renseignements au départ.
Désolé de ma distraction.
Je me suis branché sur le site LG qui est très bien fait.
Je n'ai pas pu accéder aux renseignements utiles parce qu’on m'a demandé le N° de l'appareil.
Mais vous pourrez le faire.
A suivre donc
A+
citer répondre
le 04/05/2012 à 21h31
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
voilà, le réparateur a testé la sonde, elle donne des valeurs fausses : 16Kohm à 12° au lieu de 15°
devis : 150€ hors main d'oeuvre
sonde de reprise d'air CN TH2 AR/PIPE
c'est carrément abusé pour une thermorésistance qui doit couter maxi 2 euros...
citer répondre
le 05/05/2012 à 09h32
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
Bonjour
Bien sur c'est abusé.
La réparation est-elle au moins garantie.
L'erreur de 3° à 16kOhm ne parait pas énorme pour expliquer la panne.
A+
citer répondre
le 26/06/2012 à 18h46
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
ça y est, sonde changée, 2 factures de 150 euros chacune (une pour la recherche de panne, 1 pour le remplacement) et là je n'ai carrément plus rien qui marche (le groupe ext ne fonctionne plus du tout)... ça va barder !!!!!!!!
citer répondre
le 16/10/2012 à 23h49
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
Re-salut.
Mon problème précédent est réglé : 2 sondes de t° changées sur le groupe ext.
Mais maintenant j'ai un nouveau problème !
Toutes mes consoles intérieures fonctionnent, sauf la LG MA12AH1 (Art cool). Si je l'éteins en appuyant longtemps sur le bouton On/Off sur le côté, la console se ferme et envoie 7 clignotements, qui se répètent. Si je rappuie longtemps sur ce bouton, elle s'ouvre, ventile à fond pendant 5 minutes puis s'arrête et ne se remet jamais en route...
Savez-vous ce que signifie ce code ?
Merci d'avance...
citer répondre
le 17/10/2012 à 08h05
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
Bonjour
Heureux de voir que les choses évoluent.
Pour le renseignement demandé, je vous avais conseillé en avril, de vous brancher sur le site LG, où on vous réclamera le N° de votre appareil.

A+
citer répondre
le 18/10/2012 à 09h45
PAC défaillante : les consoles intérieures s’éteignent toutes seules
Vous avez raison, je vais faire ça...
Excusez ma distraction, mais j'ai tellement d'autres choses à faire en ce moment... Boulet
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Construisez votre projet avec Homly You
Nous compléterons votre projet de travaux avec vous pour qu’il soit précis pour nos artisans.
Voir le formulaire
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Quel sol préférez-vous pour votre salle de bain ?
  • Du carrelage, pour l’humidité
  • De la pierre naturelle, pour l’esthétisme
  • Du béton ciré, pour un style industriel
  • Du parquet, pour une ambiance chaleureuse
Membres en ligne
Membres :

kriske , les3c19

Visiteurs non identifiés : 291
keyboard_arrow_up