Bricoleur du Dimanche

Isolation réalisée avec laine de roche

Par remid1

avatar - remid1
Contremaître
Message(s) : 305
09/01/2012 à 09h09
09/01/2012 à 09h09
Bonjour,

Tout d'abord bonne année à tous, santé, boulot et tout le tralala...

Nous venons de réaliser la semaine dernière nos travaux d'isolation... Nous avons fait souffler par un pro 35 cm de laine de roche pour nos combles perdus de 97 m²... avec retrait de l'ancienne laine de verre qui elle était en rouleau.... bref cela nous a couté 2600 €TTC...Le type a même réhaussé la trappe autour avec du plastique super rigide comme il y a autour des fenêtres (ils font aussi tout ce qui est fenêtres...)

En tout cas juste pour vous dire qu'on a remarqué une sacrée différence, avant pour avoir bien chaud on mettait souvent 22° (ma femme est un cul gelé... lol) maintenant 20° nous suffit amplement...
Les gens ayant fait cela comme travaux ont ils aussi remarqué un changement.?
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
09/01/2012 à 18h22
09/01/2012 à 18h22
bonsoir

il vaut mieux entendre cela que d'être sourd

notons quand même que comme il ne fait pas très froid dehors, il y a peut être une relation de cause à effet

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par remid1

avatar - remid1
Contremaître
Message(s) : 305
09/01/2012 à 20h13
09/01/2012 à 20h13
Ben depuis la semaine dernière il fait la même température extérieure.... au lieu de mettre 22 à 20° on a chaud!

je précise par ailleurs que la laine de verre initialement en place avait tout de même près de 30 ans et s'était considérablement tassée...
ou créer un compte pour participer

Par sgitsi35

avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
19/01/2012 à 10h20
19/01/2012 à 10h20
Bonjour Remid1,

Pas très surprenant que vous ayez à moins chauffer aujourd'hui en ayant mis 35cm de laine minérale dans le comble. En effet, votre ancienne isolation si elle datait de 30 ans ne devait guère dépasser les 8cm, soit une résistance thermique maxi R= 2m2.K/W. Ce qui toutefois correspondait aux exigences de la Réglementation Thermique d'alors.
Aujourd'hui avec vos 35cm de laine soufflée, vous devez atteindre un R> 8m2.K/W soit une résistance 4 fois supérieure à ce qu'elle était. Ceci dit, si vous aviez opté pour un remplacement de votre laine par une laine de verre récente en rouleaux en lambda 35, vous auriez pu obtenir une résistance thermique R= 10m2.K.W pour les mêmes 35 cm.

Donc rien de bien surprenant au final que vous ayez la sensation d'un meilleur confort thermique ! CQFD !

Cordialement.