Bricoleur du Dimanche

Réglage Pression Chaudière

Par jlm7856

avatar - jlm7856
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
17/05/2009 à 18h06
17/05/2009 à 18h06
Bonjour,
Hier, après avoir remarqué que je n'avais plus d'eau chaude dans une salle de bains, je suis aller voir ma chaudière et j'ai remarqué que la pression était sous 1 bar. J'ai remis de l'eau jusqu'à un réglage à 2 bars. Aujourd'hui, je n'ai tjs pas d'eau chaude. Dois-je mettre encore plus d'eau ou quelle autre raison du pb peut exister et que puis je faire ?
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par meteor

avatar - meteor
Chef de chantier
Message(s) : 949
17/05/2009 à 19h06
17/05/2009 à 19h06
SLT. La pression du circuit chaffage est + que bon a 2 bar

-Si il n'y a pas d'ec que sur un point de tirage c'est qu'il y a
un probleme d'entartrement de la tuyauterie ou robinet.
ou créer un compte pour participer

Par jlm7856

avatar - jlm7856
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
17/05/2009 à 19h55
17/05/2009 à 19h55
OK merci, dois je appeler un plombier ou existe t il un produit efficace que je puisse utiliser ? Si ok pour le produit où dois je le mettre ? Merci
ou créer un compte pour participer

Par meteor

avatar - meteor
Chef de chantier
Message(s) : 949
17/05/2009 à 20h43
17/05/2009 à 20h43
Pour le produit il n'y à que l'acide ou le détartrant sanitaire
mais il faut une pompe à détartré
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jlm7856

avatar - jlm7856
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
17/05/2009 à 22h55
17/05/2009 à 22h55
Merci pour votre réponse
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Bob35

Visiteurs non identifiés : 682