Bricoleur du Dimanche

Chaudière murale qui s’arrete toute seul

Par Tom-tom

avatar - Tom-tom
Petit nouveau
Message(s) : 5
09/02/2014 à 16h00
09/02/2014 à 16h00
Bonjour à tous ! Je m'appelle Thomas et je suis nouveau sur ce forum. Je viens vous demander votre aide, même si votre solution ne sera pas forcément technique. J'ai une chaudière murale Saunier-Duval qui, quand on tire de l'eau chaude, se met en position sécurité en signalant une erreur F9. Je peux avoir environ une à deux minutes d'eau chaude sous la douche et puis je finis à l'eau froide. Cela dure depuis 2 semaines (on a mis un peu de temps avant de trouver des personnes à faire venir résoudre ça). J'ai fait venir la personne qu'on a eu l'an dernier pour le contrat d'entretien chaudière. Il a vu que la chaudière était en panne. Il n'a rien trouvé d'anormal et a dit que c'était probablement un problème de conduit à ramoner, la chaudière se mettant toute seule en position de sécurité si jamais le tirage n'était pas suffisant (selon lui). J'ai fait venir un ramoneur samedi après-midi qui s'est occupé de nettoyer le conduit. Il l'a ramoné et il est reparti. La pression à l'air normale (en tout cas, elle ne descend pas en dessous de 1 bar) Aujourd'hui, j'ai encore fini ma douche l'eau froide. C'est très revigorant, mais j'aime pas trop ce côte où on ne sait jamais à quel moment la douche va devenir glacée. Voila, ma question a trois versants : 1. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut poser problème et que je puisse résoudre moi-même (je ne suis pas du tout bricoleur) 2. Sachant que j'en ai déjà eu pour 130 € de visite pour le contrat entretien chaudière et 90 € pour le ramonage, à votre avis, si je rappelle la personne du contrat entretien chaudière, j'ai une chance de m'en sortir sans payer une fortune ? (oui, je sais, je crois qu'on aurait pu trouver moins cher...) 3. Un de mes colocataires se demande si ça ne vient pas d'ailleurs. L'autre jour, un ouvrier, sois-disant envoyé par le syndic de l'immeuble est passé pour la révision annuelle "obligatoire" de la chaudière s'est présenté chez nous. Mon colloc l'a dégagé en le traitant d'escroc, en lui disant que contrairement à ce qu'il prétendait, il n'y a jamais eu un mot du syndic pour nous le signaler, et qu'on avait notre propre compagnie pour gérer ça... Est-ce qu'il aurait pu se venger en fermant une vanne de gaz quelque part ? En effet, coïncidence ou pas, c'est précisément depuis ce jour qu'on a des problèmes de chaudière. Je ne crois pas vraiment à cette possibilité mais je demande à tout hasard. Je vous remercie d'avance pour votre aide Bonne fin de week-end à tous, Thomas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
09/02/2014 à 17h35
09/02/2014 à 17h35
Bonjour.
La personne qui est venue pour l'entretien ne doit pas y connaitre grand chose ,mais sur le forum nous avons un pro de la chaudière mural ,rare si notre ami " titi116 " ne passe pas par la pour vous guider .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
09/02/2014 à 20h04
09/02/2014 à 20h04
Bonjour
F9 ................oui mais sur quelle sorte?
ventouse ?cheminée ?
a+
ou créer un compte pour participer

Par Tom-tom

avatar - Tom-tom
Petit nouveau
Message(s) : 5
09/02/2014 à 20h58
09/02/2014 à 20h58
Bonsoir, Pour le modèle, il s'agit d'une ThemaClassic. Je m'y connais pas trop, mais vu le raccordement, je dirai cheminée. De ce que je comprends, ça donne sur un conduit qui passe au dessus de la chambre de mon collocataire pour ensuite donner sur la rue. Je joins une photo au passage.

Images jointes :

chaudiere.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Tom-tom

avatar - Tom-tom
Petit nouveau
Message(s) : 5
09/02/2014 à 21h10
09/02/2014 à 21h10
La photo du raccordement :

Images jointes :

chaudiere2.jpg
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
10/02/2014 à 06h45
10/02/2014 à 06h45
bonjour,
pour moi plusieurs possiblités;
-problème de tirage lors du fonctionnement ; ça fait déclenché la secu de refoulement ou
-circulateur ne tourne pas; la secu de surchauffe se declanche ou
-probleme capteur de pression,
-echangeur bouché
a+

ou créer un compte pour participer

Par Tom-tom

avatar - Tom-tom
Petit nouveau
Message(s) : 5
11/02/2014 à 20h59
11/02/2014 à 20h59
Bonsoir, Merci pour votre réponse, je vais regarder cela. Bonne soirée, Thomas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Tom-tom

avatar - Tom-tom
Petit nouveau
Message(s) : 5
16/02/2014 à 16h58
16/02/2014 à 16h58
N'ayant pas réussi à vraiment trouver le problème dans ma chaudière, je reviens sur un point que j'avais évoqué : la possibilité qu'un mec ait coupé un peu le gaz chez moi. Devant ma porte, j'ai deux trucs qui ressemblent à des arrivées de gaz (c'est marqué "Société du Gaz de Paris"). En regardant les pas de vis des deux tuyaux, il y en a une qui est à la perpendiculaire du tuyau alors que l'autre est à la parallèle. Le problème pourrait-il venir de là? Si oui, il me suffit simplement de rouvrir l'un des deux ? (voir photo jointes) Merci d'avance pour votre aide, Thomas

Images jointes :

unnamed.jpg unnamed (1).jpg
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 290