Bricoleur du Dimanche

Doute fonctionnement vanne 3 voies et son by-pass sur chaudière gaz

Par DavidF92

avatar - DavidF92
Petit nouveau
Message(s) : 2
29/10/2016 à 15h47
29/10/2016 à 15h47
Bonjour, Dans un appartement, j'ai une chaudière Saunier Duval ISOTWIN C24 EV de 2002, eau chaude + chauffage. Mon problème est sur le débit d'eau chaude chauffage puisqu'un seul radiateur chauffe partiellement et j'ai un doute autour de la vanne 3 voies et son by-pass. Je cherche un conseil de diagnostic avant changement de pièce. Les détails : Sur le réseau chauffage, tous les tests concluent à exclure tout problème. (Je peux détailler si besoin). Reste donc un pb de chaudière et de débit insuffisant d'eau. Par ailleurs eau chaude sanitaire ok en temp. et débit, aucune fuite, aucun pb sur les pompes, l'ensemble brûleur, les vases d'expansion, les vannes départ/retour ni rien de ce genre, montée et réglage de pression, tout ça est ok. Par contre il y a un doute sur le by-pass de la vanne 3-voies qui normalement ne devrait éventuellement s'ouvrir qu'en chauffage (réglage pression/débit). Or son tuyau de sortie chauffe quand même à la température du circuit de sortie de brûleur même en fonction eau chaude. La montée en température est si rapide que ça exclue un pb de conduction thermique du cuivre. Donc le by-pass semble au moins partiellement ouvert en mode sanitaire. A priori cela pourrait indiquer que (1) la vanne 3 voies n'est pas à 100% en position sanitaire mais laisse passer de l'eau côté chauffage (en faible quantité puisque l'eau sanitaire chauffe quand même très bien), et que de plus (2) le côté chauffage de la vanne laisse passer de l'eau par le by-pass même quand la quantité de ce côté de la 3-voies est faible. Donc il y a un fort doute que les deux soient défectueux, et cela expliquerait bien le pb de chauffage constaté. Est-ce que mon raisonnement vous semble ok ? Pensez-vous que l'on peut commencer par remplacer l'ensemble de réglage de by-pass (qui ne coûte pas cher du tout) pour confirmer le diagnostic, avant d'envisager si nécessaire le remplacement de la vanne 3-voies elle-même ? Merci à tous pour vos réponses et pour votre activité sur ce forum ! David
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
29/10/2016 à 23h13
29/10/2016 à 23h13
Bonsoir,
allumer un robinet,si le depart chauffage est chaud sur 1m environ de tuyau,en effet la vanne laisse passer en chauffage,attention aussi sur les vannes de barrage sur la barette de raccordement,c'est une vrai saloperie,elle ont tendance a rester fermées alors qu'on croit les avoir ouverte lors des manipulations......a verifier
a+
ou créer un compte pour participer

Par DavidF92

avatar - DavidF92
Petit nouveau
Message(s) : 2
30/10/2016 à 12h15
30/10/2016 à 12h15
Bonjour Titi116, le test eau chaude est positif donc la vanne est bien défectueuse. Les vannes départ & retour sont ok, c'est en les manipulant que j'ai pu vérifier que la circulation dans le réseau était bonne et avec un bon débit (en chronométrant le remplissage par rapport à la vidange complète. Il doit y avoir plus simple...) Merci beaucoup pour le conseil, je retiendrai ça. Bon week-end ! David
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 91