Bonjour,
Je rénove une maison équipée d'une chaudière Saulnier-Duval Thelia 623.
Je souhaite brancher un thermostat pour réguler la température.
pouvez vous me dire si cela est possible et quelle est la marche à suivre?
Merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 6922
le 27/02/2014 à 17h30
Salut Nico,
En page 11 de ce document tu trouveras le schéma de branchement d'un thermostat, programmable ou non :
Notice Thélia 623
Actuellement tu devrais avoir un shunt entre les bornes 2 et 3 pour un fonctionnement sans thermostat d'ambiance.

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par nico1511

avatar - nico1511
Apprenti bricoleur
Message(s) : 33
le 28/02/2014 à 00h34
Super,
merci beaucoup!
Comment puis je savoir si c'est un thermostat d'ambiance ou un thermostat programmable que je possède?
En pratique j'ai un boitier à pile que je dois installer dans la pièce à vivre et un autre qui se raccorde à la chaudière (comment est alimenté ce dernier ????).
Ces deux boitiers communiquent par ondes radio il me semble....
Existe t'il un tutoriel?
Merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par nico1511

avatar - nico1511
Apprenti bricoleur
Message(s) : 33
le 08/03/2014 à 23h45
Bonsoir
Je reposte sur ce sujet car je suis un peu perdu pour brancher mon thermostat et je souhaite m'y mettre la semaine prochaine...
D'après ce que j'ai compris je dois relié le boîtier à la chaudière par deux fils sur le bornier de la chaudière mais est ce que ces deux fils permettent d'alimenter électriquement mon boîtier tout en commandant la chaudière?
D'autres part, ma chaudière fait également production d'eau chaude sanitaire, en branchant le thermostat sur les bornes de la chaudière n'y a t'il pas un risque de ne permettre la production d'eau chaude que lorsque le chauffage se mettra en route par l'intermédiaire du thermostat?
Merci pour votre aide.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 09/03/2014 à 00h19
Salut

La commande thermostatique déportée n'a rien a voir avec la production d'eau chaude..
Sur ta chaudière tu dispose de 2 réglages distincts.

Concernant la commande radio, tu dois positionner et alimenter en phase/neutre le recepteur à proximité de la chaudière et cabler le contact de ce recepteur sur les bornes designées par Brico30.

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par nico1511

avatar - nico1511
Apprenti bricoleur
Message(s) : 33
le 09/03/2014 à 08h49
Je ne comprends pas la deuxième partie de la réponse. ...
Cela veut il dire qu'il faut brancher une alimentation 220V sur le boîtier et ensuite le relier au bornier de la chaudière?
Si c'est bien cela, puis je alimenter le boîtier en 220V en me branchant sur l'alimentation de la chaudière?
Merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18030
le 09/03/2014 à 18h37
nico1511 a écrit :

Je ne comprends pas la deuxième partie de la réponse. ...
Cela veut il dire qu'il faut brancher une alimentation 220V sur le boîtier et ensuite le relier au bornier de la chaudière?
Si c'est bien cela, puis je alimenter le boîtier en 220V en me branchant sur l'alimentation de la chaudière?
Merci


Bonjour
en général c'est bien comme ça que l'on fait.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 5385
le 10/03/2014 à 07h13
bonjour,
attention avec les TA sans fils,ne pas hesiter a mettre le prix car suivant la distance et la configuration de la maison(epaiseur mur,interferences........)ça ne fonctionne pas toujours bien
a+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par nico1511

avatar - nico1511
Apprenti bricoleur
Message(s) : 33
le 21/04/2014 à 09h39
Merci à tous pour votre assistance, j'ai branché mon thermostat et ça fonctionne.
Par contre je viens de voir que le modèle choisi ne semble pas être prévu pour durer....
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
52 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (45)
27 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (23)
21 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (18)

86 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , cjupiter

Visiteurs non identifiés : 109