Bricoleur du Dimanche

local CHAUFFERIE. aéréation basse en PVC ?.

Par Men_aar

avatar - Men_aar
Contremaître
Message(s) : 281
03/05/2013 à 09h25
03/05/2013 à 09h25
Bonjour,
j'ai un local chaudière avec une frisquet hydromotrix (pas de ventouse). L'emplacement actuel de la ventilation basse est dans la cuisine d'a coté. je voudrais l'avoir dans le local chaufferie.
Comme la pièce est semi-enterrée, je dois installer un tuyau (trou en haut du mur, sortie en bas. Même si l'entrée en haut du mur sera ronde (diam 12), pour des raisons de place, ça m'arrangerait de faire la descente à l'intérieur du local, rectangulaire.
Je pensais faire cette gaine en métal, mais je constate que dans les GSB il n'y a pas des tuyaux rectangulaires ni des adaptateurs rond/rectangle en acier mais seulement en PVC.
Ma question. Est-il règlementaire de faire une aéréation basse de local chaufferie en PVC? Sinon où trouver ces éléments en acier, galva ou autre métal autorisé.
merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
03/05/2013 à 20h26
03/05/2013 à 20h26
Bonjour,
entre le sol et le haut de la bouche d'aeration basse:30cm maxi

si la Puissance utile(PU) est inferieur a 25kw,la Section sera de 50cm²,
si PU entre 25 et 35kw S=70cm²
si PU entre 35 et 50kw S=100cm²
si PU entre 50 et 70 kw S=150cm²

petit rappel pour du pvc
Aire du cercle = (Rayon)² x π = r².π
pour les feignants comme moi:
http://www.comment-calculer.com/aire-d-un-cercle.php
en presentation cliker sur les cases et remplir

la même pour du rectangle:
Aire du rectangle = Longueur x Largeur
pour les feignants comme moi:
http://www.comment-calculer.com/aire-d-un-rectangle.php

a+



ou créer un compte pour participer

Par Men_aar

avatar - Men_aar
Contremaître
Message(s) : 281
04/05/2013 à 12h16
04/05/2013 à 12h16
Merci pour les infos.
Donc vous me confirmez, en PVC c'est dans les règles?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
04/05/2013 à 18h29
04/05/2013 à 18h29
oui,
la reglementation est pour les dimensions,rien ne concernant la matiere...... Suis là incognito
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
05/05/2013 à 11h39
05/05/2013 à 11h39
Bonjour.
Moi dans ma chaufferie ,on ma fait faire la ventilation en fibrociment pour le feu ,mais moi c'est chaudière mazout et fait en 75 ,donc cela a pu changer .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 128