Bonjour,
Je rénove une ancienne cuisine en salle de bain, à l'étage de ma maison.
La pièce fait 14m², et est chauffée/refroidie par une PAC gainable dédiée à l'étage de ma maison.
Je dois donc mettre une VMC dans ma future salle de bain, mais je m'interroge (et des artisans me l'ont fait remarquer aussi) :
- Si je mets une VMC Simple flux, l'aspiration de la VMC ne va t elle pas aspirer l'air chaud soufflé par mon gainable ? Et donc rendre mon chauffage nul (ou consommer énormément pour avoir un température raisonnable)
- Une VMC double flux changerait-elle la donne ? Je maitrise mal les DF, mais j'ai cru comprendre que le but était d'utiliser la chaleur de l'air aspiré dans les pièces humides pour le restituer dans les pièces de vie. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de le restituer dans la salle de bain dans laquelle l'air vicié a été aspiré, et je ne sais pas si ça se fait.
Bref, si vous pouviez m'éclairer, je serais super content.
Merci à vous.
Sebco
bonjour , dans une sdb on ne met pas de caisson de PAC ; du a l humidité de la piece qui vas abimer composant et raccordement elec du a l oxydation ,
mettez un rad elec seche serviette et un vmc simple flux et c'est fini
a+
Membres en ligne
Membre(s) : steben
Visiteurs non identifiés : 44