Salut Bendao,
S'il n'y a aucune fuite ou suintement apparents sur le circuit c'est simplement parce que la purge d'air n'a pas été faite dans les règles. Malgré tout il est normal de refaire un appoint après une quinzaine de jours du fait que l'air dissous dans l'eau de remplissage aura été évacué par les purgeurs automatiques au fil des mises en chauffe du brûleur. Du coup la pression chute légèrement.
Pour faire simple voici la marche à suivre :
- Arrêter la chaudière et l'isoler, s'il y a des vannes au départ de celle-ci, pour contrôler la pression du vase d'expansion. Pour vérifier le pré-gonflage de la vessie il faut faire chuter la pression à zéro sur la chaudière.
- A l'aide d'un mano de gonfleur ou celui d'une pompe pour VTT, s'assurer que la pression est inférieure de 0,2 à 0,3 b de celle du circuit de chauffage en service. Si nécessaire corriger par la valve en dégonflant ou regonflant.
- Rouvrir les vannes d'isolement et augmenter la pression du circuit à 2 bars le temps de l'opération,
- Purger chaque radiateur en veillant à ce qu'il n'y ait plus de trace d'air dans le jet de purge,
- Contrôler la pression et faire l'appoint si nécessaire pour avoir une pression comprise entre 1 à 1,5 bar maxi.
- Vérifier que tous les bouchons de purgeurs auto sont desserrés d'au moins 1 tour.
- Remettre la chaudière en route et contrôler 2 ou 3 jours après que tout est normal.
@+