Bricoleur du Dimanche

Plancher chauffant regulation

Par MALDITOF

avatar - MALDITOF
Petit nouveau
Message(s) : 4
27/12/2016 à 17h57
27/12/2016 à 17h57
Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée(120 m2), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec une sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 KW. A l’étage, j’ai des radiateurs, régulés par des robinets thermostatiques. Pour le plancher chauffant eau, la courbe de chauffe est à 0.7(fixée par le constructeur et non modifiable) ; la régulation fonctionne correctement à des températures supérieures à 5° C ( T° extérieur). A basse température, T°=0 °C en extérieur, la température départ plancher reste basse par rapport à la température résultante donnée par la courbe de chauffe ; conséquence la température ambiante chute( de 20 °C à 18 °C) et la température départ plancher reste basse(autour 30 °C). Elle n'arrive pas à augmenter et pourtant la température résultante (courbe de chauffe) demande plus (38 °C). La vanne à 3 voies ESBE motorisée fonctionne ; le circulateur est sur la vitesse 3. Les Caractéristiques de La courbe de chauffe : arrêt de chauffage à 40 °C ; Température minimale régionale est de -7°C et arrêt de chauffage est de 20 °C à l’extérieur. Voilà les données de Nexa XS 12 à 0 °C : T° ext : 0 T° départ planche : 31 T° résultante : 39 T° demandée : 22 La chaudière monte en température jusqu’à 77 °C, la pression est de 1,5 bar. Le Collecteur plancher chauffant : températures d’entrée d’eau chaude est de 30 °C et le retour est de 24 °C. Merci de votre aide car je ne trouve personne sur l’agglomération d’Angers capable de résoudre mon problème sous prétexte que le matériel est vieux, il faut changer la régulation. Malditof
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
27/12/2016 à 21h33
27/12/2016 à 21h33
Bonjour,
ou est situé la sonde ext ? orientation ?

bouteille de découplage après la chaudière ou non ? (visiblement non....) l installateur aurait du ; le circuit plancher chauffant aurait été independant du circuit radiateur ,dans votre config,la priorité a été donnée au plancher chauffant;les radiateurs suivent le rythme et donc ça ne fonctionne que si la demande du plancher chauffant est en cours de chauffe d'où abaissement de t°
a+
ou créer un compte pour participer

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
28/12/2016 à 14h24
28/12/2016 à 14h24
bonjour ,le circulateur chaudière doit être en vitesse maxi car il assume le débit circuit radiateurs et du nexia(bouteille de mélange) dans votre cas vous devez avoir option circuit radiateur avec une sonde de départ en applique ou plongeuse car en fonction de la température extérieure la sonde extérieure envoie les les données au nexia puis module la température circuit radiateurs et nexia (vanne mélangeuse) mettre le circulateur plancher en courbe 2 a+
ou créer un compte pour participer

Par MALDITOF

avatar - MALDITOF
Petit nouveau
Message(s) : 4
30/12/2016 à 12h51
30/12/2016 à 12h51
Bonjour, Merci de votre réponse. La sonde externe est coté est. La bouteille de découplage est après la chaudière. J'ai l'impression que c'est à ce niveau qu'il y a la source de mon problème. La température de la chaudière arrive à 76 °C au niveau de la bouteille de découplage et la sortie de la bouteille est à 28 à 30 °C, puis vanne et ensuite le circulateur. la sonde d'eau applique est entre la vanne et le circulateur. Je cherche toujours. Merci de votre retour et bonnes fêtes de fin d'année. Malditof
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
30/12/2016 à 14h40
30/12/2016 à 14h40
bonjour, la sonde doit se trouver après le circulateur du plancher chauffant ,pour le circuit radiateur la sonde sur la tuyauterie départ radiateur.a+
ou créer un compte pour participer

Par MALDITOF

avatar - MALDITOF
Petit nouveau
Message(s) : 4
30/12/2016 à 16h14
30/12/2016 à 16h14
Bonjour, Merci d’avoir répondu à mon message. A l’étage, j’ai des radiateurs, régulés par des robinets thermostatiques, ça marche bien. Seul le plancher chauffant au rez de chaussée est régulé par Nexa XS 12 J’ai modifié la courbe de chauffe pour une pente à 0,5 : : arrêt de chauffage à 40 °C ; Température minimale régionale est de -7°C et arrêt de chauffage est de 20 °C à l’extérieur. Voilà les données de Nexa XS 12 à -3 °C, température extérieure : T° ext : -3 T° départ plancher : 31 T° résultante : 36 T° demandée : 22 La chaudière monte en température jusqu’à 77 °C, la pression est de 1,5 bar( la chaudière fait des cycles de 3 min) Au niveau du collecteur plancher chauffant, l’entrée d’eau chaude est à 30°C et la sortie à 24°C. La température dans le salon est de 17,5 °C . A noter jusqu’à 0°C en extérieur, la température intérieure reste correcte à 19 °C. Quelle que soit la pente(0,7 ou 0,5) le seul endroit où la régulation marche très bien est la salle de bain : T° au sol 24 °C et température ambiante est de 21 °C Le désembouage a été fait en 2013.Peut-être a-t ’il été mal fait ? Je vais continuer à chercher. Bonnes fêtes de fin d’année. Malditof
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
30/12/2016 à 21h30
30/12/2016 à 21h30
re ,
retoucher a l equilibrage des circuit;celui-ci est visiblement inexistant,
pour info ;
28° maxi au toucher au sol
t° de secu a 55° ,
idéalement 45° depart pour un 35° retour
par contre le circulateur doit être surdimensionné
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par MALDITOF

avatar - MALDITOF
Petit nouveau
Message(s) : 4
31/12/2016 à 00h16
31/12/2016 à 00h16
Bonjour, Suite à mon problème du plancher chauffant, je viens de faire la manip suivante : j’ai coupé l’eau pour départ et retour radiateurs à l’étage (les radiateurs non gérés par la régulation, sauf des robinets thermostatiques). La régulation du plancher chauffant répond parfaitement aux consignes de la courbe de chauffe. Pensez-vous que mon problème vient du circulateur de la chaudière ? Merci de votre réponse Bonnes fêtes, Malditof
ou créer un compte pour participer

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
03/01/2017 à 10h35
03/01/2017 à 10h35
bonjour ,comme je vous l'ai dit il faut l'option radiateurs sur le nexia ,donc une sonde de départ sur le circuit radiateurs ,dans ce cas le nexia gère le circuit plancher chauffant et le circuit radiateur sinon vous aurez toujours le problème;a+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Tazmania , mathieu23 , castor

Visiteurs non identifiés : 81