Bricoleur du Dimanche

pression de ma chaudière à condensation

Par foo727

avatar - foo727
Bricoleur
Message(s) : 87
27/12/2019 à 19h44
27/12/2019 à 19h44
Bonjour à tous,
on m'a installé cet été une nouvelle chaudière : MEGALIS GVAC 25kW.
Tout fonctionne a priori correctement à ceci prêt : depuis que j'ai remis le chauffage, j'ai un radiateur qui reste un peu capricieux. Voilà la situation :
La chaudière est installée au sous-sol (avec une pression de 1,5 bars) : elle irrigue les 5 radiateurs du RDC, puis les 5 autres radiateurs de l'étage.

Hier, j'avais du chauffage partout au RDC et pas de chauffage à l'étage, sauf pour le dernier du circuit ! Je décide donc de purger tout les radiateurs de l'étage. Ils étaient plein d'air, bien m'en a pris. Rapidement ils se sont tous mis à chauffer sauf le dernier, qui était déjà chaud, qui est devenu froid !!

J'ai essayé d'augmenter la pression (2,5 bars) et là le chauffage s'est mis à chauffer !
Vous avez une explication ?
MErci de votre aide !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
27/12/2019 à 20h23
27/12/2019 à 20h23
bonjour ,
vous remercierez bien celui qui a poser la chaudiere........c'etait a lui de verifier que le reseau fonctionne ......
si de l air dans les tuyau c'est pas de l eau donc normal que ça ne puisse fonctionner en circuit fermé.....
par contre vu la contenance de l eau dans votreinstallation ainsi que la hauteur manometrique j espere qu un deuxieme vas a ete installé sur le circuit; celui de la chaudiere n est pas suffisant

a+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Pozidriv

Visiteurs non identifiés : 72