Bricoleur du Dimanche

Pression et température pour chaudière gaz

avatar - HerculeUlysse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 42
29/12/2014 à 02h54
29/12/2014 à 02h54
Bonsoir,
Nous avons une vieille chaudière gaz de marque Frisquet, qui nous chauffe à 18 degrés ce qui est insuffisant, mais nous hésitons à la pousser de peur d'avoir par exemple une fuite d'eau sur la tuyauterie qui nous semble vétuste.

La chaudière affiche une pression de 1,5 (à froid) à 1,75 (à chaud) alors que la notice parle de vanne de sécurité à 3 bars, et une température qui oscille de 30 à 50 degrés (stabilisée la nuit à 50°).

Les tuyaux et les radiateurs sont très chauds voire à la limite du brûlant pour certains, donc pas sûr que pousser la chaudière apporte quoi que ce soit.

Merci pour vos avis.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
29/12/2014 à 05h24
29/12/2014 à 05h24
HerculeUlysse a écrit :


Les tuyaux et les radiateurs sont très chauds voire à la limite du brûlant pour certains, donc pas sûr que pousser la chaudière apporte quoi que ce soit..



bonsoir ,
le probleme ne vient pas de la chaudiere mais des radiateurs(pas assez puissants pour combattre les déperditions) ou alors plein de boue (ne chauffe que sur la moitier ? )
ou circulateur hs;la chaudiere fonctionne par thermosiphon et toutes les calories ne sont pas envoyer aux radiateurs.....
a+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
29/12/2014 à 05h58
29/12/2014 à 05h58
bonjour
la température des radiateurs n'est que à 50° et comme dit titi116 les radiateurs ne sont pas assez gros, tu peux pousser la température de la chaudière jusqu'à 70°, consommation plus importante, pendant des périodes plus froides ce ne sera plus à 18° mais à 16 voir plus bas avec la température de l'eau à 50°
en augmentant la température de l'eau tu vas aussi augmenter la température ambiante.
ou créer un compte pour participer
avatar - HerculeUlysse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 42
29/12/2014 à 14h58
29/12/2014 à 14h58
Merci, les choses s'éclaircissent: en effet Titi quelques radiateurs sont très chauds en haut mais moins en bas, je demanderai au propriétaire une purge totale après l'hiver, car en purgeant un radiateur j'ai vu sortir un liquide plutôt marron. Un radiateur ne chauffe pas en bas, mais la goupille de purge est bloquée, j'ai beau forcer (à tort) il ne se débloque pas, j'ai aussi tapoté, sans succès.

Il y a aussi un problème d'isolation et déperdition par les fenêtres, une vieille meulière de 1900... Yeux au ciel

Mais je vais pouvoir faire deux choses si j'ai bien compris:
1) Purger de temps en temps les radiateurs, et ajouter un peu d'eau, car la pression à 1,75 à chaud me paraît faible, et il doit rester pas mal d'air dans le circuit.

2) Tourner plus à fond le bouton Radiateur de la chaudière (il n'en est qu'aux 3/4) pour faire monter la température de 50 à 60 voire plus.
Cependant la semaine dernière j'ai eu une petite fuite sur un tuyau d'eau du circuit, les tuyaux sont vétustes, si j'ai une fuite, auriez-vous une astuce temporaire en attendant qu'un plombier arrive même si 3 jours après vu les fêtes, merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
29/12/2014 à 20h43
29/12/2014 à 20h43
re,
purger ne changera rien,
rinçage circuit chauffage et incorporer un inhibiteur de corrotion,
si micro fuite,il existe des produits en magasin specialisés
maintenant 1.75 me parait enorme,mais cela depend de l installation,de la taille des radiateurs, en gros de la contenance d'eau de chauffage..........si en effet vous mettez autant,il serait bon de poser un vase expansion sanitaire en adequation,
a+
ou créer un compte pour participer
avatar - HerculeUlysse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 42
30/12/2014 à 02h06
30/12/2014 à 02h06
Bonjour Titi, oups, vous m'inquiétez quand vous dites que 1,75 de pression à chaud (T°=52°) c'est énorme, d'autant que j'ai une installation vétuste et je crains que les tuyaux ne fuient (l'un a déjà fuit)...

Il s'agit d'une maison de 110m2, avec sous-sol (pas de radiateurs), Rdc, 1er étage, et 2ème étage.
9 vieux radiateurs soit en fonte de 1,5m de long et 40 cm de haut, ou moins vieux moins longs mais plus hauts.

Me conseilleriez-vous d'enlever un peu d'eau du circuit ? Si oui pour atteindre quelle pression à chaud ? (la notice de la chaudière parle de sécurité qui se déclenche à 3 bars) (la notice demande une pression de 1 à 1,5 bars à froid)

En fait je viens de baisser la pression à 1,5 bars à chaud, je suis passé de 1,75 à 1,5 en enlevant seulement l'équivalent de 2 à 3 verres d'eau! Frisquet Hydromotrix année ~2000.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
30/12/2014 à 18h10
30/12/2014 à 18h10
re,
vous pouvez decendre a 1.2bar voir 1.5 (a froid et chaudiere a l arret)sans probleme,
concernant les recommandation notice;oubliez la pression ne sera pas la même pour une maison de 200m² et un appart de 50m² avec la même chaudiere.............
concernant le vase ça doit etre un 10 litres, et c'est juste ,un vase supplementaire sur le reseau ne serait pas un luxe (sous reserve de reels calculs , mais derriere un clavier ,pas facile lol )un 18 litres c'est ce que je mettrais vu la hauteur manometrique et la taille des radiateurs,
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , Carminas , takafer

Visiteurs non identifiés : 266