Bonjour,

Juste un petit avis :
J'ai, dans une maison neuve un chauffage par le sol (plancher chauffant) alimenté par un pompe à chaleur.

L'installation à juste un peu plus d'un an, le chauffage n'ayant fonctionné qu'un hiver, la production d'eau chaude sanitaire fonctionne en permanence.

L'installateur auprès duquel j'ai souscris un contrat d'entretien m'annonce suite à sa première visite la présence de boues dans le liquide et me propose un rinçage (inhibiteur X100 + déplacement = 400€ !!!!)

Est-il normal de rencontrer ce problème sur une installation aussi récente ?

Merci d'avance pour vos réponses.
Xabi.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par freedany

avatar - freedany
Promoteur
Message(s) : 4514
09/10/2017 à 07h25
09/10/2017 à 07h25
salut
ce que je trouve bizarre c'est que normalement l'entretien ce fait tout les 4 ou 5 ans
( je me trompe peut être )
renseigne toi mieux
400 € ça dépend la superficie de la Maison


si l'envie de travailler te prend , assied toi et attend que ça passe
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
10/10/2017 à 07h20
10/10/2017 à 07h20
bonjour,
de1 ) ce n est pas de la boue mais des algues
(c'est frequent et de la faute de l installateur;explication,mise en place du pe aet remplissage a l eau de façon a ce que le maçon ,et le carreleur puisse faire dalle,chappe et carelage (ou autre),donc eau du robinet (bactéries)eau stagnante+chaleur (t° exterieur) = formation algues,l installateur doit rincer le circuit avant pose chaudiere,pac......et ne le fait jamais (temps est précieux) et donc voila le resultat