J'ai déjà abordé ce sujet dans une autre discussion, mais je tente ma dernère chance en créant une discussion spécifique pour ce problème.
Pendant la discussion sur mon souci avec le programme anti légionellose, j'ai observé de près le comportement de la chaudière quand elle chauffe l'ECS.
Elle fait des cycles très courts pour monter en T° (3' en gros) la plus grande partie étant la descente en T° de la chaudière avant que le brûleur ne s'enclenche à nouveau (28").
Je ne sais pas si c'est normal, mais le comportement de la chaudière est super régulier. Si je mets une consigne à X°, le brûleur va s'enclencher vers X+~6° puis la T° va monter de X+~16° (28") et là, le brûleur s'arrête, la T° rebaisse jusqu'à X+~6° (2'30) et on repart pour un cycle jusqu'à +/- l'obtention de la consigne.
exemple :
la T° ECS est à 40°
Consigne à 50°
T° chaudière
passage de 56° à 68° en 28"
passage de 68° à 56° en 2'22"
passage de 56° à 69° en 28"
passage de 69° à 57° en 2'34"
passage de 57° à 69° en 18"
T° ECS passe à 41° en 20' de chauffage
Il va falloir presque 2h pour arriver à 50°
Quel est mon problème ?
merci et cordialement