Bonjour,

Je viens de recevoir le DPE de ma futur maison et je n'aime trop ce qu'il y a écrit dessus mais comme je ne suis pas un pro pouvez vous m'aider a interpréter les anomalies.
La maison est de 1982.

Cordialement.

Images jointes :

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par courtju

avatar - courtju
Message(s) : 57
23/05/2018 à 21h30
23/05/2018 à 21h30
Bonsoir
Il y a des choses inquiétantes et d'autres pas grave.
Dans les pas graves, prises sans terre dans les chambres et douille plastiques au bouts des fils (attention quand même aux douilles plastiques qui en tendance a chauffer et se déformer, voire de fondre), donc vaux mieux mettre une douille laiton ou un luminaire.
Dans les choses préoccupantes:
- pas de protection différentielles 30mA
- protections inadaptées aux sections des fils
- pas de liaisons équipotentielles
- prise de terre incertaine
- prise de courants sans obturateurs (dangereux pour les petits enfants)
ou créer un compte pour participer

Par Mr-Freez

avatar - Mr-Freez
Bricoleur
Message(s) : 86
24/05/2018 à 14h28
24/05/2018 à 14h28
Bonjour,

Merci de votre réponse, moi ce qui m'inqiete c'est la mise a la terre de la maison.
Les liaisons équipotentielles et la section des câbles.

A votre avis a combien cela peux revenir de refaire cette partie électrique?

La maison comporte 3 chambre salle/salon, cuisine wc et sdb + SS complet.

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10071
24/05/2018 à 18h11
24/05/2018 à 18h11
bonjour


Rien de bien grave je pense


une photo du tableau aidera à mieux répondre



Ne surtout pas mettre de douille laiton sauf si il y a la terre, car une douille laiton DOIT être raccordée à la terre.


Il est plutôt simple de remplacer les prises si toutes ressemblent à celle en photo (chambre 3), inutile d'appeler un pro pour ça.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par courtju

avatar - courtju
Message(s) : 57
24/05/2018 à 21h57
24/05/2018 à 21h57
Le montant des travaux dépend de plusieurs choses:
- de la façon dont sont passés les circuits ( tout encastré, semi encastré, tout en apparent)
- si le logement est habité ou non
- du modèle d'appareillage choisi
- de la marque des composants du tableau électrique

Demandez 2 ou 3 devis à des entreprises connues et recommandables.
ou créer un compte pour participer

Par Mr-Freez

avatar - Mr-Freez
Bricoleur
Message(s) : 86
25/05/2018 à 16h38
25/05/2018 à 16h38
Bonjour,

Voici les photos du tableau électrique.
Ce qui me choque la terre sur la barrette des fils de neutre (il y a une seconde barrette de terre derrière celle des neutres).

Les prises et les interrupteurs sont tous a changer.
Le plus dangereux dans cette maison ce sont 2 prises elec (2 pôles + terre) au dessus du plan de travail qui n'ont pas la terre de branché et pour cause elle est pas distribuée.

A votre avis a combien cela reviendrais pour refaire le tableau elec?

Cordialement

Images jointes :

IMG_20180524_174644.jpg IMG_20180524_174725.jpg IMG_20180524_174650.jpg IMG_20180524_174737.jpg
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10071
25/05/2018 à 16h57
25/05/2018 à 16h57
hello


pour les prises cuisine il faut passer impérativement un fil de terre


pour le tableau, je dirais entre 700 et 1000€



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Mr-Freez

avatar - Mr-Freez
Bricoleur
Message(s) : 86
25/05/2018 à 17h37
25/05/2018 à 17h37
Le prix du tableau tu mets quoi exactement dedans?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10071
25/05/2018 à 18h09
25/05/2018 à 18h09
remplacement tableau existant par tableau 2 rangées (+réhausse)

Un interrupteur différentiel 63A type A
11 disjoncteurs calibrés en fonction de la section des départs


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par cece1313

avatar - cece1313
Ouvrier
Message(s) : 169
25/05/2018 à 19h34
25/05/2018 à 19h34
Bonsoir, pour un 2 rangée, autant mettre 2 inter différentiels non?
En plus ça permet de respecter les 8 disjoncteurs sous un différentiel.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10071
25/05/2018 à 19h37
25/05/2018 à 19h37
cece1313 a écrit :

Bonsoir, pour un 2 rangée, autant mettre 2 inter différentiels non?
En plus ça permet de respecter les 8 disjoncteurs sous un différentiel.




hello


pas faux, mais pas certain que les neutres soient bien distincts



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - courtju45000
Message(s) : 5
25/05/2018 à 22h09
25/05/2018 à 22h09
Bonsoir Attention aux arnaqueurs!!! coffret 3 rangée 55 € ID 63A type A 110 € 11 disjoncteurs 132 € peigne bipolaire 10 € main d'oeuvre et déplacement 200 € TVA 10 % 50.7 € TOTAL TTC 557.70 € on est très loin des 1000 € !!!!!!!!!!!!!! Et en matériel de marque connue et reconnue.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10071
25/05/2018 à 22h10
25/05/2018 à 22h10
courtju45000 a écrit :

Bonsoir
Attention aux arnaqueurs!!!
coffret 3 rangée 55 €
ID 63A type A 110 €
11 disjoncteurs 132 €
peigne bipolaire 10 €
main d'oeuvre et déplacement 200 €
TVA 10 % 50.7 €
TOTAL TTC 557.70 € on est très loin des 1000 € !!!!!!!!!!!!!!
Et en matériel de marque connue et reconnue.




c'est peut être le prix auquel tu achete, pas celui auquel un pro l'installe

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - courtju45000
Message(s) : 5
25/05/2018 à 22h17
25/05/2018 à 22h17
Bien sur que si, avec une marge d' 1.4
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10071
25/05/2018 à 22h29
25/05/2018 à 22h29
tu a bien vu la photo j'espère, tu a oublié la réhausse dans ton descriptif



après tu fait les marges que tu veux, moi je réponds sur les prix qu'une majorité pratique

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
26/05/2018 à 04h56
26/05/2018 à 04h56
salut
200 €uros de MO et déplacement pour un pro?????
même au black ce sera plus cher que ça Explose de rire
pour le prix du matériel cela ne veut rien dire; exemple un inter diff legrand DX3 30mA 63 A je l’achète sans être pro patenté 64.96 € si je fais une marge de 0.4 je le revends 90.94
si je monte un legrand DX3 avec départ sur le haut 3 modules et si j'applique le tarif de référence PRO 177 €

Idem pour la M.O., j' ai sous les yeux un devis d'un antenniste de la région de Lyon tarif horaire HT 60.00 €uros, une antenne UHF filtré 70 € HT, un ampli et son alimentation 125 € HT , y a beaucoup moins cher

On ne peut pas discuter des prix sur un forum, on ne peut donner qu'une fourchette.
A chacun de demander au moins 2 devis, je conseille 3 devis auprès d'artisans connus dans sa région

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 19