Bricoleur du Dimanche

Ajouter un bouton montée /descente en plus d’une télécommande

Par Papiléo

avatar - Papiléo
Petit nouveau
Message(s) : 1
08/02/2022 à 08h54
08/02/2022 à 08h54

Bonjour à tous J'ai fait installer un tablier avec un équipement "Nice MC 200."
Je suis satisfait de l'installation.
Le fonctionnement du tablier est commandé uniquement par une télécommande.
Puis-je ajouter EN PLUS  un contacteur montée/ descente mural en plus du fonctionnement de la télécommande ?

Schéma joint 
si Oui ? sur quelle borne brancher le + le - le commun ?
A l'avance je vous remercie infiniment  ?
Bonne journée à vous


Images jointes :

schéma branchement - Nice MC 200-.jpg

Crombecq Michel
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
08/02/2022 à 09h52
08/02/2022 à 09h52

Bonjour,

Vous pouvez utiliser l'entrée "pas à pas" en raccordant un bouton poussoir entre les bornes 8 et 12.

Si la porte est fermée, un premier appui lance l'ouverture, si l'on appuie durant l'ouverture, la porte s'arrête, si l'on appuie à nouveau, elle se ferme, etc.

 