Bonjour
La photo n'est pas suffisamment nette pour qu'on voit bien le départ des fils.
Il me semble pourtant ne voir que 2 fils sous l'interrupteur différentiel de droite, mais il faudrait les suivre pour voir où ils sont raccordés et s'ils se divisent plus loin en deux.
Pour les fusibles, le calibre dépend de la section des fils. Dans le cadre d'une ancienne installation, on va tolérer 10A pour du 1,5² ; 20A pour du 2,5² ; 25A pour du 4²
Quand à la terre de la cuisinière il est fréquent dans le cadre d'une mise en sécurité de se reprendre sur la prise d'à côté. C'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Carminas