Bricoleur du Dimanche

baignoire balnéo

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/12/2016 à 11h39
04/12/2016 à 11h39
bonjour, pour installer une baignoire balneo, hormis une ligne dedié, 30ma, puis je raccorder sous la baignoire merci, volume 0
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9756
04/12/2016 à 13h05
04/12/2016 à 13h05
Bonjour

Sous la baignoire, vous n'est pas en volume 0, mais en volume caché (à condition que la baignoire est un cache démontable à l'aide d'un outil)
Vous ne pouvez y raccordez que des éléments placés en volume caché

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/12/2016 à 13h33
04/12/2016 à 13h33
merci de la réponse je peux raccorder ma baignoire ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/12/2016 à 13h38
04/12/2016 à 13h38
bonjour toujours à propos de salle de bain le fait de d 'installer un pare douche modifie t-il les volumes de protections ? le pare douche est fixe peut_on l'assimiler à une cloison merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9756
04/12/2016 à 17h15
04/12/2016 à 17h15
Oui vous pouvez raccordez si vous avez un cache non démontable à l'aide d'un outil.

Depuis la dernière version de la norme, un pare douche fixe, ne modifie plus les volumes de protection.
Seule une cloison fixe et pérenne (non démontable) peut modifier les volumes.

Carminas
ou créer un compte pour participer