Bricoleur du Dimanche

Baisse de tension

Par sebaero

avatar - sebaero
Petit nouveau
Message(s) : 2
29/10/2009 à 19h27
29/10/2009 à 19h27
Bonsoir à toutes et tous. Je suis nouveau alors je me présente je m'appelle Sébastien et je vis dans le 60. Je présente mon problème, je suis entrain de refaire ma cuisine et je viens d'acquérir de l'électroménager ( plaque induction ) et lorsque je met en fonctionnement celle ci j'ai des baisses de tensions. Mais lorsque je met en route le boost j'ai carement comme un clignotement des ampoules de la cuisine. si j'ouvre mon frigo je peux voir aussi d'Énorme variations d'intensités de l'ampoule du frigo. Que puis je faire pour remédié a cela. car cela le fait dans toute la maison c'est très très désagréable. D'avance merci à tous.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
29/10/2009 à 19h46
29/10/2009 à 19h46
Bonjour

Il faudrait mesurer la tension en sortie du disjoncteur EDF lorsque vos appareils sont éteints et lorsque vous les mettez en route.

Les causes peuvent par exemple être :
- vous êtes en bout de ligne EDF
- vous avez un compteur EDF en limite de propriété avec un câbles sous dimensionné.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par sebaero

avatar - sebaero
Petit nouveau
Message(s) : 2
29/10/2009 à 20h58
29/10/2009 à 20h58
Merci Carminas pour ta réponse mais comment je vais pouvoir vérifier cela et comment je dois faire pour remédier à ce problème? Car comme je le disais sur le message précédent c'est extrêmement désagréable. D'avance Merci.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
29/10/2009 à 21h27
29/10/2009 à 21h27
Première étape faire les mesures pour quantifier la valeur de la chute de tension.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
30/10/2009 à 07h23
30/10/2009 à 07h23
Bonjour
D'après tes dires cette chute de tension est assez importante.
Pour compléter la réponse de carminas, vérifier tout les serrages des fils depuis le bas du disjoncteurs jusqu'au tableau de protection, Disjoncteur coupé bien entendu!
Si tout les serrages sont bons, si pas de fil en mauvais état au niveau des serrages, demander a l'ERDF de passer contrôler leur côté et bien leur montrer le phénomène!
Cette grosse chute de tension me fait penser a des fils mal serrés plus qu'a une chute de tension réseau!!
Tout ça a faire très rapidement!!
ou créer un compte pour participer

Par joeystar

avatar - joeystar
Petit nouveau
Message(s) : 5
30/10/2009 à 15h14
30/10/2009 à 15h14
tjrs mesurer la tension
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 82