Bonjour
D'après tes dires cette chute de tension est assez importante.
Pour compléter la réponse de carminas, vérifier tout les serrages des fils depuis le bas du disjoncteurs jusqu'au tableau de protection, Disjoncteur coupé bien entendu!
Si tout les serrages sont bons, si pas de fil en mauvais état au niveau des serrages, demander a l'ERDF de passer contrôler leur côté et bien leur montrer le phénomène!
Cette grosse chute de tension me fait penser a des fils mal serrés plus qu'a une chute de tension réseau!!
Tout ça a faire très rapidement!!