19/10/2015 à 12h07
19/10/2015 à 12h07
Bonjour je me questionne sur une espèce de bruit de bourdonnement produit par le câblage électrique d'une dépendance (2 convecteurs électriques + chauffe eau + lumière). Le câble est enterré dans le jardin, le bruit est au niveau du passage de la gaine le long d'une baie vitrée de véranda en aluminium. Ce câble alimente la dépendance qui dispose de son propre tableau électrique, mais pas d'un compteur indépendant. Le bruit reste faible, mais ca se remarque et je m’inquiète d'une possible dimension sécuritaire. Ce genre de bruit est il habituel ou bien signe t il un problème d'installation ? Il y a t il un risque d'échauffement des câbles dans la gaine ? Désolé si la question apparait bête, mais je suis vraiment un ignorant dans ce domaine...un bricoleur du 6eme dimanche de fevrier
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/10/2015 à 13h09
19/10/2015 à 13h09
salut,

ça sent le défaut d'isolement avec cable endommagé dans une gaine remplie d'eau.... associé a une absence ou défaillance de protection différentielle !!

...et donc ça glougloutte dans le toyo