Branchement interrupteur double

Branchement interrupteur double

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 14/08/2015 à 14h24
Bonjour, premier message sur le forum pour vous soumettre une question de débutant n'y connaissant absolument rien en Electricité. Au vue de la qualité des réponses que j'ai pu lire, je suis sûr que vous pourrez m'aider !

Propriétaire depuis peu, nous avons entièrement rénové notre salle de bain mais c'est une entreprise qui s'est occupé d'abattre une cloison et donc de poser l’électricité et les interrupteurs dans celle ci. L'entreprise étant fermée pendant les vacances, je me permet de demander votre aide !

L'interrupteur principal de la salle de bain est un interrupteur double :

- L'interrupteur de droite allume les spots au plafond
- L'interrupteur de gauche allume le luminaire au dessus du miroir.

Ces deux interrupteurs sont décallés, c'est à dire qu'un l'un allume dans la position haute tandis que l'autre éteint dans la position haute.

Sur cette photo, les deux luminaires sont allumés



Sur celle ci, les deux sont éteints



J'aimerais que les deux soient éteint dans cette position ( ici, le luminaire du miroir est allumé )



Voici une photo du branchement



Et un petit schéma si jamais la photo n'est pas assez claire



Quelqu'un peut il m'indiquer le branchement à réaliser ? Merci par avance !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 14/08/2015 à 15h23
On m'a répondu sur un autre forum et ça marche.

Pour ceux que ça intérèsse : Il suffisait de mettre le fil bleu A1 sur la borne A2, mais à priori, les couleurs utilisées ne sont pas aux normes
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18687
le 14/08/2015 à 15h59
Ndcrp a écrit :

On m'a répondu sur un autre forum et ça marche.

Pour ceux que ça intérèsse : Il suffisait de mettre le fil bleu A1 sur la borne A2, mais à priori, les couleurs utilisées ne sont pas aux normes


salut