Bonjour,

Je viens ici solliciter votre aide pour un schéma de cablage d'une installation d'éclairage.

Les composants modulaires qui seront installés dans un coffret sont:

- 1 Interrupteur horaire journalier analogique General Electric
https://www.lelectricien.net/horloge-mo ... &results=1

- 1 Compteur modulaire 40A - 230V avec écran LCD MCI
https://www.lelectricien.net/sous-compt ... &results=1

- 1 Disjoncteur 10A

Le disjoncteur protégera tout le circuit

Merci d'avance pour votre aide car j'ai des difficultés avec le raccordement dans le bon sens des borniers de ces appareils.



ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
17/01/2021 à 09h06
17/01/2021 à 09h06

Bonjour

Comme ceci

J'ai mis le compteur avant l'horloge, pour mesurer la conso de l'horloge également, mais de toute façon c'est négligeable.