Bricoleur du Dimanche

Cablage horloge 2 voies

avatar - handguibap
Petit nouveau
Message(s) : 2
20/07/2013 à 20h52
20/07/2013 à 20h52
Bonsoir, Voila j'ai un petit problème, enfin j'aimerai surtout savoir si je suis dans le vrai avec les plans que j'ai réalisé pour une installation d'une horloge programmable 2 voies avec 16A en sorti. J'aimerai savoir si je peux mettre un disjoncteur 20A et un contacteur 25A sachant que l'horloge supporte 16A en sorti? Sinon puis-je remplacé les disjoncteurs par du 16 A avec un contacteur 25A? Je met de la section 2.5 car il m'en reste beaucoup... Merci d'avance de votre aide, pardon pour les faute d’orthographe... ps: c'est un schéma réalisé rapidement....

Images jointes :

cablage horloge.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/07/2013 à 21h29
20/07/2013 à 21h29
Bonsoir,

Moi je préfère le disjoncteur 16A avec le contacteur 25A..

Qu'est ce qu'alimente ce contacteur ? ..et quelle est la puissance ?
ou créer un compte pour participer
avatar - handguibap
Petit nouveau
Message(s) : 2
21/07/2013 à 11h33
21/07/2013 à 11h33
Bonjour, merci de votre réponse C'est pour alimenter 2 circuit d'extracteur d'air (soit environ une puissance de 50w par aérateurs, sachant qu'il y à 5 aérateurs pour circuit soit environ 250w par voies) Je sais que j'ai surdimensionné, mais les 20A il m'en reste quelques un et je prévois au cas ou plus tard je dois passer à du climatiseur/déshumidificateur, si les extracteurs ne suffisent pas. De plus le circuit commande est alimenter et protéger par un disjoncteur 2A, donc très loin des 16A en sorti de l'horloge, celui ci devrait sauté avant de cramer l'horloge non?? Merci de votre aide, bonne journée Sourire
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
21/07/2013 à 14h11
21/07/2013 à 14h11
Bonjour

S'il n'y a que 250W, les contacteurs ne servent à rien.
L'horloge pourrait piloter directement les extracteurs.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19350
22/07/2013 à 09h26
22/07/2013 à 09h26
Salut
handguibap a écrit :

nce de 50w par aérateurs, sachant qu'il y à 5 aérateurs pour circuit soit environ 250w par voies)
Je sais que j'ai surdimensionné, mais les 20A il m'en reste quelques un et je prévois au cas ou plus tard je dois passer à du climatiseur/déshumidificateur, si les extracteurs ne suffisent pas.


bien vu pour le futur , et tout est correct, avec des lignes en 2,5 tu peux effectivement mettre des 20A mais même en clima les 16A suffiront , le seul problème avec les 2,5mm² c'est le raccordement à l'intérieur des extracteurs malheureusement , ils ne sont pas prévus pour, au maxi du 1,5mm² qui eux suffirons pour de la clim avec des disj. 16A
pour les contacteurs privilégie les 25A


handguibap a écrit :

De plus le circuit commande est alimenter et protéger par un disjoncteur 2A, donc très loin des 16A en sorti de l'horloge, celui ci devrait sauté avant de cramer l'horloge non??


le 2A ne changera rien au cramage de l'horloge mais en cas de court circuit sur le circuit commande , la coupure se fera plus rapidement.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 121