Bonjour,
J'ai une installation photovoltaïque depuis peu, et j'ai fait installer une horloge sur mon cumulus afin qu'il ne chauffe que le jour. Je suis en tarif de base donc pas de contacteur J/N.
Mon problème est que lorsque le CE est piloté par l'horloge (dans les heures choisies pour la chauffe donc), il chauffe en continu comme s'il était en marche forcée. Le 1er jour après l'installation, j'ai fait un test et il a chauffé non stop de 15h à 22h! Sachant qu'il était chaud de la veille.
Est-ce normal ou y a-t-il une erreur dans l'installation? Je pensais qu'il se couperait quand-même une fois chaud.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Le contact de l'horloge reste en service la durée que l'horloge lui demande , mais lorsque l'eau a atteint la température demandée en principe le thermostat du chauffe eau coupe et arrête la chauffe et de ce fait ne consomme plus de courant .
@+
D'accord, merci beaucoup. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc il y a probablement une erreur de branchement, mon cumulus (qui n'a qu'un an) chauffait parfaitement en fonction du thermostat avant ça.
Bonjour,
Aucune raison que le simple fait de commander le chauffe-eau par une horloge ait supprimé l'action du thermostat. D'ailleurs, si le chauffe-eau chauffait en permanence sans que le thermostat coupe, la sécurité se déclencherait avant que le cumulus n'explose !
Qu'est-ce qui vous fait dire que le thermostat ne régule pas ?