Bricoleur du Dimanche

câblage pour dependance

Par domino71

avatar - domino71
Petit nouveau
Message(s) : 5
05/05/2017 à 12h07
05/05/2017 à 12h07
Bonjour a tous et à toutes. J'ai une installation électrique existante pour alimenter une dépendance, mais je ne suis sûr qu'elle soit adaptée à mes nouveaux besoins. J'ai donc besoin de vos conseils. Mon installation actuelle au niveau du compteur : - Monophasé, 9kw, 30A. - differentiel 63A 30mA. - DEUX disjoncteurs 16A qui alimentent CHACUN une gaine 3 fils 2,5 mm2 Le câblage actuel : - deux gaines enterrées qui sont donc composées de 3 fils 2,5mm2 d'une longueur de 30m pour aller à la dépendance. L'installation dans la dépendance : - DEUX interrupteurs fusibles de 20A chacun, un pour chaque ligne. Mes besoins actuels : - Alimentation d'un petit frigo(sur une ligne) - Éclairage (sur l'autre ligne) - Utilisation occasionnelle d'outils exemple Karcher (sur la ligne eclairage) Mes nouveaux besoins : - 1 Grand frigo/congelateur - 1 Lave vaisselle (utilisation très occasionnelle) - 1 four micro onde (utilisation très occasionnelle voire même exceptionnelle ) - 1 climatisation mobile - Peut être un radiateur 1000/2000w (reglable) - Éclairage - Utilisation d'outils type Karcher Est ce que je dois changer les fils 2,5 mm2 des deux gaines pour passer sur plus gros en une seule gaine (6mm2 ou plus ? ) Un ancien électricien m'a dit que je pouvais jumeller les deux gaines (donc les fils 2,5mm2) pour donner l'équivalence d'un fil 5mm2. Qu'en pensez vous? Quelle est la puissance des disjoncteurs que je dois mettre? Et quelles bières dois-je mettre dans mon frigo Clin d\'oeil? Merci pour vos réponses. Tres cordialement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
05/05/2017 à 14h14
05/05/2017 à 14h14
domino71 a écrit :

Un ancien électricien m'a dit que je pouvais jumeller les deux gaines (donc les fils 2,5mm2) pour donner l'équivalence d'un fil 5mm2. Qu'en pensez vous?



Bonjour,

oui, c'est possible. Mais aussi curieux que ça puisse paraitre, on a jamais exactement 1/2 dans chaque bout.
Il vaut mieux un conducteur unique ou laisser les 2 séparés, mais les regrouper à l'arrivée.
On fait ce genre de manip quand un câble est déjà installé et qu'on a besoin de plus. Là, tu ne gagnera rien à faire ça.

Ce qu'il faut connaitre (et que tu ne donne pas) c'est le maxi de conso. Peu importe que se soit occasionnel ou non.
C'est ça qui détermine tout le reste
ou créer un compte pour participer

Par domino71

avatar - domino71
Petit nouveau
Message(s) : 5
05/05/2017 à 16h19
05/05/2017 à 16h19
Merci DOM91 pour ta réponse, En ce qui concerne le maximum de consommation, étant donné : - que le radiateur ne fonctionnera jamais en même temps que la climatisation, - que le lave vaisselle tournera exclusivement la nuit - que les différents outils type Karcher ne fonctionneront jamais avec les autres appareils ( à part avec le frigo) J'estime que ma consommation maximale ne dépassera pas les 4000w. Quel type de modifications dois-je apporter sur mon installation ? Par ailleurs, le fait qu'il y ait 2 câbles de 30 mètres entre le compteur et la dépendance ne pose pas de problème pour cette consommation? Encore merci pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
05/05/2017 à 20h27
05/05/2017 à 20h27
Bonsoir

En gardant une chute de tension raisonnable, 2,5² sur 30m vous permet de tirer 2000W
Donc dans vos 2 circuits vous donnent vos 4000W

Si vous voulez faire à minima, vous laissez en l'était en mettant :
- les circuits radiateurs et clim, sur une des arrivées
- le lave-vaisselle et les prises à outil sur l'autre

Si vous voulez sécuriser la dépendance en ajoutant une coupure d'urgence qui permet de couper toute l'alimentation électrique en une seule action, vous ajouter un interrupteur sectionneur tetra en tête du tableau dépendance sur le principe du 1er schéma joint (c'est du 6² et 32A mais le principe est le même avec 2,5² et 16A)


L'idéal serait de repasser un 10² (à défaut un 6²) vers votre dépendance, en mettant un disjoncteur 32A au départ. Voir 2ème schéma.

En locaux d'habitation, pas autorisé de regrouper 2 fils pour en faire un seul de plus forte section.

Images jointes :

Tableau divisionnaire R.jpg Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par domino71

avatar - domino71
Petit nouveau
Message(s) : 5
05/05/2017 à 21h09
05/05/2017 à 21h09
Merci à vous deux pour ces explications limpides. Je vais suivre votre premier conseil, Carminas. A savoir, conserver mes lignes et les repartir en fonction de la charge. Mille mercis à vous deux. Tres cordialement, JYM.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 18