Bonjour les Experts !

J'ai un ptite question. 3 chauffages électrique (2x1000W, 1x500W), sur un disjoncteur 20A, section de câble 2,5² même si je sais que les constructeur mettent des 1,5 sur leur radiateurs... Vous en pensez quoi ?

Vaudrez mieux mettre 1 disjoncteur pas chauffage ou c'est bon ce que je pense faire ?

Merki d'avance les Experts !!! Et SUPER forum, j'en profite pour le faire savoir Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
01/12/2012 à 21h55
01/12/2012 à 21h55
Bonjour,
I = P/U cela ne fait que 11A au total pas de problème c'est bon
si vous avez les moyens et la place dans le tableau vous pouvez mettre un disjoncteur par radiateur et les lignes de chaque en 1.5² et 3 disjoncteurs de 16A
@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
01/12/2012 à 23h18
01/12/2012 à 23h18
Bonsoir.
Il serait prudent de tirer la (ou les) ligne(s) en 4G (phase-neutre-terre-pilote) même si tes appareils actuels sont sans fil pilote (ce qui serait dommage pour le compromis confort/économie).