Bricoleur du Dimanche

Cheminement cable éléctrique 220V sous baignoire

avatar - olivier2000
Petit nouveau
Message(s) : 1
11/07/2010 à 20h03
11/07/2010 à 20h03
Bonjour, Je débute dans le bricolage et j'ai besoin de vos conseils. Je souhaite faire cheminer un câble éléctrique sous ma baignoire. Aucun branchement ne sera effectué sous la baignoire ou à moins de 60cm de celle-ci. Est-ce que mon installation sera aux normes? Quelles précautions à prendre (je suppose qu'une gaine ne sera pas de trop). Merci d'avance pour vos conseils. Olivier
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
12/07/2010 à 08h50
12/07/2010 à 08h50
Bonjour

Si l'espace sous la baignoire est fermé et ne possède qu'une trappe pouvant être ouverte avec un outil, vous êtes en volume 3, donc aucun problème.

Sinon vous êtes en volume 1 et ce n'est pas autorisé, sauf pour alimenter un appareil se trouvant en volume 1.

@+

Carminas