Bricoleur du Dimanche

Choix cable électrique et equivalence

Par douez

avatar - douez
Petit nouveau
Message(s) : 2
05/02/2020 à 09h02
05/02/2020 à 09h02
Bonjour, Question générale sur les câbles électriques. Je vais prendre des valeurs qui ne sont pas forcément existantes mais c'est juste pour la théorie: Peut on partir du principe qu'un câble, par exemple composé de 2 conducteurs de 12mm2, peut être utilisé de la meme manière qu'un câble de 4 conducteurs de 6mm2 si les conducteurs sont utilisés par paires (x2 couplés pour la phase, x2 couplés pour le neutre? Dites moi si je me trompe mais un câble avec 4 fils de 6mm2 sera d'un diamètre plus faible qu'un câble avec 2 fils de 12mm2 (avec les même caractéristiques de rigidité et d'isolant bien sûr). Merci d'avance pour vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
05/02/2020 à 09h16
05/02/2020 à 09h16
Bonjour

Avant toutes choses ,sortez vous de la tête l'idée DANGEREUSE ( et hélas très répandue ) de faire un 2 fois 12mm² avec un 4 fois 6mm² , par une mise en parallèle des conducteurs.

Quel est votre but exactement?
ou créer un compte pour participer

Par douez

avatar - douez
Petit nouveau
Message(s) : 2
05/02/2020 à 09h32
05/02/2020 à 09h32
Pour l'alimentation d'une enseigne lumineuse, seulement le câble doit être le plus souple possible avec un diamètre le pus petit possible. Il me paraissait logique que 4 "petits" conducteurs prenaient moins d'espace que 2 "gros" conducteur une fois gainés dans un cable. Quelle est la différence vu que le courant sera divisé par 2 dans chaque conducteurs?
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
05/02/2020 à 09h50
05/02/2020 à 09h50
Pour ce qui est du diamètre , il faudrait se reporter à des catalogues constructeurs.

Pour ce qui est de la répartition du courant, elle est théorique mais en réalité elle n'est JAMAIS égale, et c'est ici le danger.
C'est pour cela que c'est interdit en domestique.

Cela se fait dans l'industrie, mais c'est le résultat :
d'une réflexion + un travail soigné + une mesure à la mise en service pour vérifier les différences de courant+ on recommence le travail si pas bon
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
05/02/2020 à 11h22
05/02/2020 à 11h22
Bonjour,

ce que dit Poiluu est exact; il y a la théorie et la pratique :

la répartition des courants se fait plus en fonction d'un certain nombre de choses que l'on ne maitrise pas vraiment : il y a l'effet de peau, des questions d'inductance,...

Bref, c'est la pratique qui valide et c'est parfois compliqué de trouver une solution viable.

Donc non, ce n'est pas équivalent : en général, on prend une marge avec la somme arithmétique des sections
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
05/02/2020 à 13h40
05/02/2020 à 13h40
Bonjour

En plus dans l'industrie, on fait cela avec de très grosses sections, pas avec les dimensions courantes.

Mais si c'est une enseigne lumineuse du 1,5² doit suffire (et c'est le plus petit autorise par la norme pour une installation fixe).

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
05/02/2020 à 17h22
05/02/2020 à 17h22
Carminas a écrit :


En plus dans l'industrie, on fait cela avec de très grosses sections, pas avec les dimensions courantes.


Salut,
Et souvent parce qu'on ne peut pas faire autrement, passé 300mm², on met plusieurs câbles par phase (max 4).
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : castor , le+bo

Visiteurs non identifiés : 203