Bricoleur du Dimanche

condamnation d’une prise et rupture de neutre

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 244
17/04/2023 à 20h47
17/04/2023 à 20h47

Bonjour,
Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise,peut faire que j'ai  du 230v sur une autre prise entre terre et neutre ,si oui le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre ,peut-il régler le problème ?

Si non quelle serait la solution ?

Je précise que les prises n'avaient pas de terres ,j'ai rajouté les fils de terre en série,tout fonctionnait bien à part ce soucis 230v N/T,.

Et peut-on rallonger un fil de tête 2,5 Mme pour les prises avec 2m de 6mm2 ?

Merci.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
18/04/2023 à 17h17
18/04/2023 à 17h17

salut

Pour qu'il y est ce que l'on appelle une rupture du neutre et provoquer cette mesure il faut être en triphasé, et cette rupture doit être faite au niveau du tableau et non sur une prise

Ben non si supprimé simplement 

ben oui si les fils ont été inversés au raccordement pour leur continuité er de renvoyer le fil neutre sur la barrette neutre risque de faire un court circuit.

solution: trouver l'inversion des fils 

ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 244
18/04/2023 à 22h31
18/04/2023 à 22h31

Bonjour les 3c19

Ok pas de rupture de neutre car je suis en monophasé.

Ok pas de retour du  neutre  de ma prise sur la barrette de neutre  pour ma prise  condamnée.

Vous pouvez m'expliquer précisément  svp quand vous dîtes ben oui si les fils ont été inversés au raccordement pour leur continuité ,je dois faire quoi?

Quand vous dîtes  solution trouver l'inversion,:

vous pensez que c'est un problème sur le porte fusible ,ou je suis reparti vers l'entrée de mon disj différentiel  pour faire mon tableau divisionnaire?  une phase irait vers la barrette de  neutre ou un neutre vers une phase? Malgré le fait que ma prise fonctionne quand même avec ce neutre/terre 230v,et que c'est dangereux ainsi?

Je dois rajouter que sur  la prise en série après celle  avec problème 230v  terre neutre,je n'ai plus de jus j'ai pourtant bien contrôlé ma connexion ,cela a t-il un rapport avec mon problème? merci.

Claude.

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
19/04/2023 à 07h45
19/04/2023 à 07h45

salut

Pour moi cela vient de la suppression de la prise, c'est là qu'il y a problème

le fil neutre à été branché sur le fil phase et vice versa

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 244
19/04/2023 à 09h08
19/04/2023 à 09h08

Bonjour 3 c 19

J'ai raisonné comme tu me le dis.

Ma prise condamnée était assemblée avec un interrupteur (un bloc pour les deux) j'ai tout désolidarisé je n'ai laissé que l'interrupteur et isolé le neutre et phase de la prise,  "il n'y avait  pas de terre",et cette prise n'est pas sur le même circuit de mon problème ( N/T 230V ) .

Les autres prises qui ne sont pas sur le même circuit avaient aussi un interrupteur en un bloc,que j'ai séparé ,il n'y avait pas la terre je l'ai ramené  en série.

Donc ma prise qui ne sert plus est supprimée ,il faut que je cherche sur le porte fusible ou est le problème? AUTRE?

Merci.

CLaude

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
19/04/2023 à 15h19
19/04/2023 à 15h19

salut

Comment est tu sur que ce soit bien le fil neutre qui a ce 230 volts entre lui et la terre? et avec quoi le mesure tu? 

Si un consommateur est branché sur une ligne de ces lignes bizarroïdes et un fil neutre non relié au neutre au tableau, et la phase toujours prèsente, par retour tu peux avoir du 230 volts entre ce fil neutre et terre 

ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 244
19/04/2023 à 21h35
19/04/2023 à 21h35

re c319

J'ai mesuré avec un  multimètre sur la prise entre la broche de terre et le neutre.

Il y a peut-être un lien ça m'a fait tilt quand tu dis 

Si un consommateur est branché sur une ligne de ces lignes bizarroïdes et un fil neutre non relié au neutre au tableau.

Je rajoute s'il peut y avoir une relation de cause à effet.

Que J'ai créé une nouvelle prise,dans une 1ère chambre, j'y ai également mis la terre que j'ai piqué dans une autre pièce car je n'avais pas de terre et uniquement  deux prises sans terre dans cette chambre.

Il ne me reste qu'une  prise à connecter à la terre avant d'envoyé le tout sur la barrette de terre au tableau.

Mais toutes ces terres reliées ne sont pas avec la prise qui a le problème N/T 230V,pour cette prise à problème  j'ai chopé la terre d'un  ancien fil  qui était  attaché à un tuyau de cuivre dans la salle de bain.pour l'envoyer sur les 3 prises existantes de la deuxième chambre qui n'avaient pas de terre.

Et mon problème de N/T 230V est sur  la 1ère  prise de cette deuxième chambre accolée à la salle de bain ou j'ai rajouté la terre de mon ancien  tuyau SDB,.

Et ce sont les deux autres prises de la chambre ou j'ai rajouté la terre qui ne fonctionnent plus pour l'instant.

Merci.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
20/04/2023 à 09h35
20/04/2023 à 09h35

salut

Quand on mesure 230 volts entre un fil et la terre ce fil: n'est pas un neutre mais une phase, ou le problème dit plus haut! Quelle couleur de ce fil STP volts 

De se servir d'un tuyau cuivre ou autre est interdit pour faire une liaison à la terre des autres prises.

Si fil bleu= problème de câblage 

1-ce fil est branché avec une phase

2- ce fil vient d'un appareil non relié réellement au neutre

3-ce fil est branché sur un retour lampe 

4-ce fil est branché sur un retour bouton poussoir télérupteur en 3 fils

Au lieu de faire la mesure avec ton multimètre prend une douille avec 2 bouts de fils et une ampoule sur la douille et branche ces 2 fils entre soit disant neutre et terre 

ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 244
20/04/2023 à 13h35
20/04/2023 à 13h35

oui c'est bien le neutre couleur bleu avec la terre 230v côté gauche,j'ai en mémoire que la phase L est toujours à droite il est bien rouge .

Je vais vite virer cette terre que j'ai ramené sur cette prise ou j'ai le problème et en prendre une ailleurs,si ça peut résoudre mon problème ce sera bien.

Et qu'en penses-tu si je tire un fil de terre de la prise pour un essai  relié à la barrette de terre du tableau de répartition,enlevé le fil du "neutre" et avec le multimètre tester ph/terre, et  l'inverse en enlevant ma phase voir si j'ai toujours le problème.

Si c'est le problème que tu nommes 1 et 2  il faut que je débranche UN PAR UN les neutres communs sur  l'ancien porte fusible,jusqu'à ce que je trouve  ?

Si c'est la 3 retour lampe, je test comment?

Pour solution 4 c'est non je n'ai pas de boutons poussoirs.

Merci.

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
20/04/2023 à 14h12
20/04/2023 à 14h12

re

il n'y a aucune obligation que la phase soit à droite, aucune norme, cela n'indique en rien que à gauche c'est bien le neutre, le neutre peut être à droite, aucune norme l'interdit

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 244
20/04/2023 à 21h53
20/04/2023 à 21h53

Bonsoir

Je me souviens que le prof il y a très longtemps ,nous disait la phase toujours à droite et la terre en haut ,c'était peut-être un conseil mais pas une obligation.

Je testerai ça demain je n'ai pas eu le temps aujourd'hui ,donc je pars de ma prise de terre avec un long fil je vais sur ma barrette de neutre(à mon nouveau tableau secondaire,ou à mon ancien porte fusible?) puis avec le multimètre je test avec ce que je pense être ma phase à droite :o), puis à mon neutre à problème à gauche,si j'ai toujours du 230v sur mon neutre ,c'est une phase?

Si je résume tu veux dire que mon neutre serait en fait une phase? et ma phase un neutre ?

Tu ne m'as pas dit

Si c'est le problème que tu nommes 1 et 2  il faut que je débranche UN PAR UN les neutres communs sur  l'ancien porte fusible,jusqu'à ce que je trouve  ?

Si c'est la 3 retour lampe, je test comment?

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
21/04/2023 à 06h18
21/04/2023 à 06h18

salut

d'après tous tes commentaires, je crois fermement que tu as fais une mesure au pif sans ouvrir cette  fameuse prise et qui a la phase à gauche.

démonte cette prise et refais cette mesure, suivant la vraie position des fils et non sur des "on dits", rappel: aucune norme dans la C15100 n'oblige à mettre le neutre à gauche.

Pour info: seul Enedis doit respecter leur norme C14100 de la sortie neutre à gauche des disjoncteurs de branchement, le reste ne les regarde plus.

ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 244
21/04/2023 à 09h09
21/04/2023 à 09h09

Bonjour

J'y vais ce matin je vais regarder,j,ai fait la mesure après avoir enlevé une vieille prise sans broche de terre,et remis une neuve avec la broche de terre.

@+ merci 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 244
21/04/2023 à 21h26
21/04/2023 à 21h26

Je viens de rentrer j'ai câblé toutes la journée,je n'ai pas eu le temps de faire les mesures en allant directement au tableau,j'espère selon ta réponse et tes conseils,faire ça demain matin ou lundi, je n'ai regardé qu'au dernier moment vite fait la prise à problème j'ai juste enlevé la terre interdite reliée à l'ancien tuyau de cuivre ,je n'ai pas encore testé si ce n'est avec le tournevis,pour voir si ma phase était bien le fil rouge.

Et du coup maintenant ça ne tient plus le disjoncteur différentiel saute immédiatement.

Question 1/
 Cela ne veut -il pas dire que si ma phase s'allume avec le tournevis,c'est forcément que mon neutre est bien en placé? et pourquoi en enlevant la terre de la prise (qui était sur l'ancien tuyau)  Maintenant ça saute immédiatement au différentiel ?.

Question 2/
Et pour revenir au différentiel qui était mon sujet de départ, pour lequel j'avais besoin de savoir s'il était vraiment bien câblé ,vu qu'il saute instantanément cela n'est-il pas un indice positif? que mon différentiel est ok?

MERCI.

Claude

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
23/04/2023 à 06h00
23/04/2023 à 06h00

salut

J'ai répondu à tout ça hier matin, et je ne revois pas cette réponse donc en résumé

1- de débrancher une ^prise de terre ne peut faire sauter un différentiel le contraire OUI !

2-oui c'est bien ça

As tu réellement une VRAI prise de terre? 

Si le diff saute sans arrêt avec aucun consommateur en service c'est qu'il y a un mélange des circuits entre ceux qui passent sous le diff. et les autres qui sont en amont de ce diff.

Il peut y avoir une raison que le diff saute après avoir débrancher ce fil de terre, c'est que tu ais repris le neutre pour te servir de terre, (désolé mais je l'ai déjà vu) 

a- Un tournevis testeur ne donne aucune indication c'est de la daube, il s'allume en le frottant sur le cuir chevelu et là je ne pense pas qu'il y ai la phase de ton installation, il s'allume aussi sur tous les autres fils ) ne s'en servir que de tournevis

b-Y a t'il au moins une vrai prise de terre? 

c-Revois tout ton câblage, et ne va pas de gauche à droite, ne te fis pas à tous ce que que tu peux lire sur le net.

d- Il semble! vu tes commentaires que tu fasse un peu n'importe quoi, ne joues pas à l'apprenti sorcier avec l'électricité. 

ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 244
23/04/2023 à 09h15
23/04/2023 à 09h15

Bonjour

Je sais qu'en général il ne faut pas avoir de certitudes en électricité et quand il y a un problème il faut tout revoir,c'est ce que j'ai fait.

Donc tout remarche bien,je t'explique:

J'ai démonté toutes mes prises pour repartir à zéro,et je me suis aperçu que le fil de terre dont je m'étais servi qui était sur les anciens tuyaux de radiateur chauffage, n'était pas la cause de mon problème ,même si j'ai supprimé cette terre.

Je me suis aperçu que sur une des prises j'avais fait une connerie,et branché la phase sur la terre (j'étais pourtant sur de mon câblage),et oui quand on fatigue il faut mieux faire une pose,donc plus de problème de N/T 230V,et des terres ok partout 230v ph/T.

Ce qui me rassure encore plus c'est que tu me confirmes que le branchement de mon différentiel est bon,du fait qu'il a sauté instantanément,quand je voulais remonté le disjoncteur.

J'en profite pour te poser une autre question,en 1,5mm2 j'ai le droit à 8 prises.

J'ai mis un bloc de 5 prises +1 seule + 2 seules = 8  je suis donc en maxi pour un réseau neuf,(peut-être que j'en mettrai éventuellement une neuvième si je met un bloc de 3 prises au lieu de 2 individuelles à voir).

Penses tu que je peux brancher dessus ma hotte de cuisine et un allume gaz ? avec mes 8 ou 9 prises, Sachant que le bloc c'est pour la tv,ma box ,une imprimante ,et 2 prises qui ne serviront que de temps en temps et jamais ensemble.?

Merci encore pour tout tes conseils :o)

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 43