Condensation dans le tableau élec.

Par niko11

avatar - niko11
Petit nouveau
Message(s) : 5
15/12/2011 à 13h38
15/12/2011 à 13h38
bonjour, j'ai un problème avec mon tableau électrique mais , c'est pas électrique . Le tableau est dans le garage et le garage n'est pas isolé .Quand je défais les capots de la GTL et du tableau j'ai de la condensation sur les cables ,les disjoncteurs et sur l'intérieur des capots . Alors mes questions sont : pourquoi ? ,les risques ? ,comment faire pour stopper cette condensation ? . merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
15/12/2011 à 16h39
15/12/2011 à 16h39
bonjour

l'électricité n'est pas mon fort

mais humidité et électricité ne font pas bon ménage

dans un premier temps et en attendant des réponses plus précises de la part de nos électricien ,
je vous conseille de ne pas refermer le boitier afin d'aérer au maximum

à la rigueur, je passerai de l'air chaud d'un sèche cheveux

expliquez nous un peu plus en détail l'environnement de ce coffret

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par niko11

avatar - niko11
Petit nouveau
Message(s) : 5
16/12/2011 à 18h20
16/12/2011 à 18h20
merci kriske d'avoir répondu . J'ai laissé le tableau ouvert ,j'ai bouché les gaines qui descende dans le vide sanitaire jusqu'à l'extérieur avec du papier journal , ainsi que la traversé du mur des combles.Et pour plus d'info le tableau est donc dans le garage juste a côté du portail qui est du plus basique (non isolé)
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
16/12/2011 à 18h28
16/12/2011 à 18h28
bonjour

maintenant il faudrait nous en dire un peu plus sur ce garage qui à l'air d'être fort humide

avez vous des photos à nous montrer

cette humidité, vous l'attribuée à quoi ?

fuite de la toiture ou autre chose à la quelle on peut vous aider à remédier

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19350
16/12/2011 à 18h33
16/12/2011 à 18h33
niko11 a écrit :

bonjour, j'ai un problème avec mon tableau électrique mais , c'est pas électrique . Le tableau est dans le garage et le garage n'est pas isolé .Quand je défais les capots de la GTL et du tableau j'ai de la condensation sur les cables ,les disjoncteurs et sur l'intérieur des capots . Alors mes questions sont : pourquoi ? ,les risques ? ,comment faire pour stopper cette condensation ? . merci


Bonjour
En premier boucher toutes les gaines qui arrivent par le bas et principalement celle de l'alimentation qui vient de l'extérieur! En général cela vient de là, l'air froid extérieur amené par ces gaines vient se condenser a l'intérieur,

A faire rapidement , j'ai vu des armoires bruler à cause de cette condensation
Je viens de relire le 2° post de niko11 et je vois que ça déjà été fait donc cela devrait se stopper mais pas s'éliminer il faut essuyer ! (courant coupé)
Il faut boucher a la mousse tout trou donnant sur l'extérieur même entre les gaines!
ou créer un compte pour participer

Par niko11

avatar - niko11
Petit nouveau
Message(s) : 5
20/12/2011 à 01h53
20/12/2011 à 01h53
bonjour 3c19 J'ai toujours pas remis le couvercle du tableau ,les disjoncteurs et câbles sont sec . Par contre quand j'ouvre la moulure c humide. Les gaines qui vont vers le bas et la traversé du vide sanitaire sont bouché au papier journal. Mais comme tu dis ,entre les gaines c pas fait .Donc j'irai acheter une bombe de mousse expansive. Merci et je vs tiens au courant .
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19350
20/12/2011 à 12h24
20/12/2011 à 12h24
niko11 a écrit :

bonjour 3c19

J'ai toujours pas remis le couvercle du tableau ,les disjoncteurs et câbles sont sec . Par contre quand j'ouvre la moulure c humide. Les gaines qui vont vers le bas et la traversé du vide sanitaire sont bouché au papier journal. Mais comme tu dis ,entre les gaines c pas fait .Donc j'irai acheter une bombe de mousse expansive. Merci et je vs tiens au courant .


Bonjour
merci pour cette remontée d'info!
En attente des résultats!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par niko11

avatar - niko11
Petit nouveau
Message(s) : 5
28/12/2011 à 18h49
28/12/2011 à 18h49
salut , ça y est j'ai mis la mousse expansive hier après-midi ,ce matin j'ai regardé le capot de moulure et il été sec . Aujourd'hui j'ai refermé le capot du tableau et on verra la surprise demain . Mon vide sanitaire est en 3 parties et la partie qui se situe sous le garage est très humide . je pense que mon problème viens ou venais de là. Je vous en dirais plus demain quand j'aurais tous contrôlé . Et encore MERCI ... Passer de bonne fête de fin d'année
ou créer un compte pour participer

Par niko11

avatar - niko11
Petit nouveau
Message(s) : 5
30/12/2011 à 20h21
30/12/2011 à 20h21
bonjour J'ai contrôlé les couvercle du tableau et de la moulure , plus d'humidité ...c'est nikel . je tiens a REMERCIER 3c19 pour c'est conseil . Mais je reviendrais après les fêtes pour de nouveau conseil sur une petite extension électrique extérieure, suivit d'un petit schéma pour connaître les protections approprier. BONNE et JOYEUSE ANNEE 2012 .