Bricoleur du Dimanche

configuration douteuse

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
29/02/2012 à 11h45
29/02/2012 à 11h45
Bonjour
J'aimerais connaitre vos avis concérnant une instalation secondaire.
Est-elle dangereuse? inutile?

Départ du tableau principal: disjoncteur 25A.
Liaison tableau principal, tableau secondaire 6mm² environ 10m.
Arrivée sur le tableau secondaire disjoncteur diff 30mA 40A.
Répartition sur 8 disjoncteurs:
1 10A pour 3 volets roulant.
1 20 A pour MAL
1 20A pour four
1 20 A pour 2 pc (petit consommateurs)
1 20 A pour frigo, congel,
1 20A pour la dépendance (2 pc et 3 éclairages)
1 16 A pour 3 éclairages
1 16 A séche serviette (900W)

Voila voila
Merci à vous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - jeanpierre14ma
Ouvrier
Message(s) : 146
29/02/2012 à 17h00
29/02/2012 à 17h00
Pas de lumiére sur un 20A

A+
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
29/02/2012 à 17h33
29/02/2012 à 17h33
Bonjour,

celà devient un joli tableau secondaire bien fourni. Grand sourire
J'aimerai comprendre pourquoi vous avez un disjoncteur 25A au départ ?
Il est déjà protégé par un 30mA ce 25A ?
L'alimentation de la dépendance se fait avec 1 seul câble ? Si oui, modifier la protection par un 16A car éclairage.
Vous avez pas de citrcuit prise pour la cuisine et autre ?
Et pis, une petite photo permettrait d'apprécier au mieux ce tableau secondaire.

Bonne journée.

Cool
ou créer un compte pour participer

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
01/03/2012 à 09h14
01/03/2012 à 09h14
Bonjour
Ce 25A au départ sert à protéger la ligne en 6mm². Je pourrais mettre un 32A à mon avis.
Non il n'est pas protégé par un 30mA.
Oui l'alimentation de la dépendance est faite avec un seul cable de 2.5mm². Il y a un 20A parce que il y a des pc sur ce circuit. je suis au courant qu'il ne faut pas mélanger les circuits, mais voila cette alimentation existe depuis trés longtemps.
Non il ni a pas d'autres circuits pc, en tout cas pas au départ de ce tableau.
J'aimerais savoir si le 6mm² sera assez costaud pour supporter tout le tableau ainsi que le disjoncteur 25A.
Bonne journée
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
01/03/2012 à 09h21
01/03/2012 à 09h21
Vous avez 3 gros consommateurs :
MAL, four, sèche serviette

Votre câble en 6² encaisse 32A soit 7,3 kW ce qui me semble suffisant pour l'usage prévu

Le 25A mis en amont, vous limite à 5,7kW ce qui est dommage. Si vous pouvez passer à 32A ce serai mieux

Mettez un disj 16A au départ de la dépendance, cela devrait suffire pour quelques prises et de l'éclairage.

Pour le reste pas grand chose à redire compte tenu du contexte.



@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
01/03/2012 à 09h45
01/03/2012 à 09h45
Je pense que le 25A a été mis pour laisser une bonne marge.
Pour info, le seche serviette est un 900W donc pas trés gros consommateur.
Je vais donc mettre un 16A pour la dépendance.
Merci à vous et bonne journée
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 22