Départ du tableau principal: disjoncteur 25A.
Liaison tableau principal, tableau secondaire 6mm² environ 10m.
Arrivée sur le tableau secondaire disjoncteur diff 30mA 40A.
Répartition sur 8 disjoncteurs:
1 10A pour 3 volets roulant.
1 20 A pour MAL
1 20A pour four
1 20 A pour 2 pc (petit consommateurs)
1 20 A pour frigo, congel,
1 20A pour la dépendance (2 pc et 3 éclairages)
1 16 A pour 3 éclairages
1 16 A séche serviette (900W)

Voila voila
Merci à vous
citer répondre

Liste des réponses

le 29/02/2012 à 17h00
configuration douteuse
Pas de lumiére sur un 20A

A+
citer répondre
le 29/02/2012 à 17h33
configuration douteuse
Bonjour,

celà devient un joli tableau secondaire bien fourni. Grand sourire
J'aimerai comprendre pourquoi vous avez un disjoncteur 25A au départ ?
Il est déjà protégé par un 30mA ce 25A ?
L'alimentation de la dépendance se fait avec 1 seul câble ? Si oui, modifier la protection par un 16A car éclairage.
Vous avez pas de citrcuit prise pour la cuisine et autre ?
Et pis, une petite photo permettrait d'apprécier au mieux ce tableau secondaire.

Bonne journée.

Cool
citer répondre
le 01/03/2012 à 09h14
configuration douteuse
Bonjour
Ce 25A au départ sert à protéger la ligne en 6mm². Je pourrais mettre un 32A à mon avis.
Non il n'est pas protégé par un 30mA.
Oui l'alimentation de la dépendance est faite avec un seul cable de 2.5mm². Il y a un 20A parce que il y a des pc sur ce circuit. je suis au courant qu'il ne faut pas mélanger les circuits, mais voila cette alimentation existe depuis trés longtemps.
Non il ni a pas d'autres circuits pc, en tout cas pas au départ de ce tableau.
J'aimerais savoir si le 6mm² sera assez costaud pour supporter tout le tableau ainsi que le disjoncteur 25A.
Bonne journée
citer répondre
le 01/03/2012 à 09h21
configuration douteuse
Vous avez 3 gros consommateurs :
MAL, four, sèche serviette

Votre câble en 6² encaisse 32A soit 7,3 kW ce qui me semble suffisant pour l'usage prévu

Le 25A mis en amont, vous limite à 5,7kW ce qui est dommage. Si vous pouvez passer à 32A ce serai mieux

Mettez un disj 16A au départ de la dépendance, cela devrait suffire pour quelques prises et de l'éclairage.

Pour le reste pas grand chose à redire compte tenu du contexte.



@+
citer répondre
Carminas
le 01/03/2012 à 09h45
configuration douteuse
Je pense que le 25A a été mis pour laisser une bonne marge.
Pour info, le seche serviette est un 900W donc pas trés gros consommateur.
Je vais donc mettre un 16A pour la dépendance.
Merci à vous et bonne journée
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Construisez votre projet avec Homly You
Nous compléterons votre projet de travaux avec vous pour qu’il soit précis pour nos artisans.
Voir le formulaire
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Bricoler, c’est avant tout :
  • Gagner en autonomie
  • Faire des économies
  • Un peu de tout ça !
Membres en ligne
Membres :

Carminas , zixzax

Visiteurs non identifiés : 207
keyboard_arrow_up