Bricoleur du Dimanche

Conformité installation

Par Patber

avatar - Patber
Petit nouveau
Message(s) : 1
23/04/2023 à 11h29
23/04/2023 à 11h29

Bonjour, je suis en train de vérifier la conformité de mon installation électrique de mon habitation.
Je précise que je suis en triphasé+N : A l'arrivée EDF j'ai un tableau principal qui assure la distribution de la première partie de la maison et sur lequel se trouve également un départ 300mA 3 poles + N vers le tableau N°2 via un câble 6mm2 pour la deuxième partie de l'habitation.


Le tableau principal possède 3 rangées : sur la première rangée se trouve un disjoncteur différentiel 30mA 25 A 3 poles+N  pour le départ de la pompe à chaleur et le disjoncteur 20 A cité plus haut 3 poles+N 300Ma vers le tableau 2, pour les 2 rangées en dessous il n'y a pas de disjoncteur différentiel 30Ma (40 ou 63 A) en tête mais sont installés des disjoncteurs différentiels 30 Ma attitrés à chaque départs 10 A éclairage, 16A Prises ou 20 A Lave Linge, Séche Linge ( 11 disjoncteurs différentiels 30 Ma en tout). Le propriétaire précédent devait avoir des stocks de ces produits car question coût ça devrait chiffrer !!!

Au niveau conformité est ce que cette surprotection différentielle est correcte ou faut-il que je modifie ce tableau avec des interrupteurs différentiels 30 Ma en tête de rangée alimentant des disjoncteurs divisionnaires standards  ?

Est ce que la section des fils du départ du tableau 1 vers le tableau 2 est suffisante 

Merci pour vos réponses, cordialement 

Patber

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
23/04/2023 à 12h56
23/04/2023 à 12h56

Bonjour

Je ne vois rien de non conforme, en tout cas par rapport à la norme de l'époque.

Avoir des disjoncteurs différentiels individuels par circuit est plutôt une très bonne chose d'un point de vue sélectivité horizontale, n'y touchez surtout pas.

Vous avez des protection différentielles en cascade 300mA puis 30mA ce qui n'est pas déconnant bien que peu utile et pas idéal en sélectivité verticale (sauf si le 300mA est sélectif).

Votre 6² entre tableaux, avec un disjoncteur 20A au départ, est suffisant jusqu'à 60m de liaison.

Si vraiment vous voulez améliorer quelque chose, remplacez le disjoncteur différentiel 300mA 20A tetra par un disjoncteur 20A tetra. Mais intérêt vraiment minime, le seul risque étant qu'en cas de défaut d'isolement > 300mA dans le tableau 2, vous ayez le 300mA au départ et un 30mA à l'arrivée qui sautent simultanément.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : titi116

Visiteurs non identifiés : 45