CONNEXION MODEL PLEXO ANCIEN ANCIEN

Par edele

avatar - edele
Petit nouveau
Message(s) : 9
02/05/2019 à 12h28
02/05/2019 à 12h28
BJ, J'ai récuperé un inter double allumage Plexo Legrand d'il y a tres tres longtemps comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci dessous Derrière le bloc il y a bien deux L graves (à ponter je suppose) les 4 bornes A, B,C, D ou brancher ligne pour amp n°1 et ma ligne pour amp n°2 Les retours lampe et la terre pas de probleme Merci

Images jointes :

IMG_20190502_122105b.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10324
02/05/2019 à 13h26
02/05/2019 à 13h26
Hello


A considérer comme deux interrupteurs séparés verticalement

L A C
L B D


oui, ponter les deux bornes L


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par edele

avatar - edele
Petit nouveau
Message(s) : 9
02/05/2019 à 14h03
02/05/2019 à 14h03
Merci, On ponte aussi L et A pour avoir C en fil vers L1 ? On ponte aussi L et B pour avoir D en fil vers L2 ? ou sinon que mettre en A et B A +
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10324
02/05/2019 à 14h06
02/05/2019 à 14h06
ponter L et L, y mettre la phase

mettre en A un retour lampe
mettre l'autre retour lampe en B


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par edele

avatar - edele
Petit nouveau
Message(s) : 9
02/05/2019 à 14h09
02/05/2019 à 14h09
Encore merci pour ces reponses rapides mais on laisse libre C et D ou qu'y mettons ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19466
02/05/2019 à 16h51
02/05/2019 à 16h51
edele a écrit :

Encore merci pour ces reponses rapides

mais on laisse libre C et D

ou qu'y mettons ?


réponse édité
salut
si il y a 6 bornes OUI, comme dit!
L et L pontés avec la phase
un retour sur A
l'autre retour sur B
c et d n'étant pas utilisé dans un double inter elles servent dans le cas de va et vient
edele a écrit :


Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci dessous
Derrière le bloc il y a bien deux L graves (à ponter je suppose)
les 4 bornes A, B,C, D


une photo serait la bienvenue
ou créer un compte pour participer

Par edele

avatar - edele
Petit nouveau
Message(s) : 9
02/05/2019 à 16h55
02/05/2019 à 16h55
Merci je la fais en rentrant ce soir
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par edele

avatar - edele
Petit nouveau
Message(s) : 9
02/05/2019 à 17h48
02/05/2019 à 17h48
Voila la photo

Images jointes :

IMG_20190502_172302e2.jpg
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10324
02/05/2019 à 17h50
02/05/2019 à 17h50
re



faire ce que j'ai dit plus haut


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par edele

avatar - edele
Petit nouveau
Message(s) : 9
02/05/2019 à 18h00
02/05/2019 à 18h00
Lea A, B,C, D dans cette ordre et les fils comme tels ?

Images jointes :

IMG_20190502_172302e4.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10324
02/05/2019 à 18h17
02/05/2019 à 18h17
edele a écrit :

Lea A, B,C, D dans cette ordre et les fils comme tels ?



oui

si on considere que

L1 : retour lampe n°1
L2 : retour lampe n°2


mettre la phase en L

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par edele

avatar - edele
Petit nouveau
Message(s) : 9
02/05/2019 à 18h36
02/05/2019 à 18h36
Ok, merci pour cette aide, demain si j'ai du temps, j'applique votre schema et je dirais si ca marche (Xfingers) SI je comprends mieux le "retour" prise est different du "retour" lampe
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10324
02/05/2019 à 19h53
02/05/2019 à 19h53
edele a écrit :


SI je comprends mieux le "retour" prise est different du "retour" lampe




retour prise??? KESAKO??

Une prise, une lampe ont besoin de
1 neutre
1 phase


Dans le cas d'un plafonnier, d'une applique, la phase passe par un interrupteur et change de nom en devenant ""retour lampe""


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par edele

avatar - edele
Petit nouveau
Message(s) : 9
02/05/2019 à 21h29
02/05/2019 à 21h29
retour est entre guillemets, cela est une facon de parler Le fil "sortant" de(s) ampoule(s) on lui donne quel nom, je voulais brancher les sorties ampoules L1 et L2 sur le neutre des prises que j'ai un peu comme on branche toutes les terres sur une même ligne Le problème est la connexion de ce f....... inter DA
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3522
03/05/2019 à 07h18
03/05/2019 à 07h18
Bonjour,
Si vous avez un tableau avec des disjoncteurs bipolaires, vous ne pouvez pas brancher une lampe avec la phase prise sous un disjoncteur de circuit éclairage et le neutre sous un disjoncteur de circuit prise !
Cela n'est possible que sur les vielles installations à fusibles où seule la phase était protégée et les neutres communs...
ou créer un compte pour participer

Par paint

avatar - paint
Message(s) : 127
03/05/2019 à 13h11
03/05/2019 à 13h11
bonjour, rare les disjoncteurs bipolaires en habitat, oui pas de mélange , en habitat seul la phase est protégée ( coupure du neutre obligatoire)